APC Smart-UPS 1000VA USB - Dimon1981 - 13-10-2014 12:01

Добрый день!

Я недавно за смешную сумму приобрел такой ибп APC Smart-UPS 1000VA USB
без аккумуляторов шнуров и инструкции , внутри была перемычка .
Я не совсем понимаю сколько и каких в нем было аккумуляторов и как они были подключены ?

Вообще стоит его внедрить в систему или нет?

С ув Дмитрий


RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - norrest - 13-10-2014 12:31

http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA1000I&page_type=print&tab=documentation


RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - serglobo - 13-10-2014 12:46

(13-10-2014 12:01)Dimon1981 писал(а):  Добрый день!

Я недавно за смешную сумму приобрел такой ибп APC Smart-UPS 1000VA USB
без аккумуляторов шнуров и инструкции , внутри была перемычка .
Я не совсем понимаю сколько и каких в нем было аккумуляторов и как они были подключены ?

Вообще стоит его внедрить в систему или нет?

С ув Дмитрий
Для аудио он не пойдет.


RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - Dimon1981 - 13-10-2014 12:57

А в чем его беда ?
он как бы не из дешевых и фирма известная...


RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - serglobo - 13-10-2014 13:17

Он ореентирован на импульсные блоки питания.


RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - kypatop - 13-10-2014 13:17

он хоть и смарт, но при работе от батареи синусоида далеко не идеальная (проверено осцилом на своем APC Smart 700VA)


RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - Dimon1981 - 13-10-2014 13:29

Вообще задумка была подключить к нему бытовуху котел, и тд на время зимнего периода и возможных отключений электричества

ну если на аудио систему не годится значит пойдет на комп !Fighting0088
ОН был куплен за 200 гр Fighting0088
я так понял в нем было 2 аккумулятора 12в 12ап/ч
ну и соединены последовательно


поправьте если я ошибся Scared0012


RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - serglobo - 13-10-2014 13:54

(13-10-2014 13:29)Dimon1981 писал(а):  Вообще задумка была подключить к нему бытовуху котел, и тд на время зимнего периода и возможных отключений электричества

ну если на аудио систему не годится значит пойдет на комп !Fighting0088
ОН был куплен за 200 гр Fighting0088
я так понял в нем было 2 аккумулятора 12в 12ап/ч
ну и соединены последовательно


поправьте если я ошибся Scared0012
Аккумуляторов наверное два (должно быть видно по посадочным местам) и думаю, что кроме как компьютер или телевизор к нему больше ничего не подключить. Я пробовал подключать котел, но быстро от этой идеи отказался.


RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - Kozak - 13-10-2014 14:09

(13-10-2014 13:29)Dimon1981 писал(а):  Вообще задумка была подключить к нему бытовуху котел, и тд на время зимнего периода и возможных отключений электричества

ну если на аудио систему не годится значит пойдет на комп !Fighting0088
ОН был куплен за 200 гр Fighting0088
я так понял в нем было 2 аккумулятора 12в 12ап/ч
ну и соединены последовательно
Аккумуляторов там действительно 2шт, напряжение в сумме 24В.
Для котла и пр он конечно подойдет, на выходе синусоида - смотрел у подобного осцылографом.
Вот только работать со штатными батареями котел будет не долго минут 25...30. Для котла нужно использовать более емкие батареи. Обычно для этого, используется внешнее подключение батарей.

(13-10-2014 13:17)kypatop писал(а):  он хоть и смарт, но при работе от батареи синусоида далеко не идеальная (проверено осцилом на своем APC Smart 700VA)
Странно, у 1000-го смарта синусоида на нагрузке, очень близка к идеальной.Nowink


RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - kypatop - 13-10-2014 14:17

ну может только у меня не идеальная
а вот с котлом есть один ньюанс (если речь идет о газовом котле):
некоторым котлам по зарез нужно иметь физический ноль в розетке (они так определяют наличие пламени), если упс работает от батареи то нуля, как такового, там нет. котел "думает" что он погас и выпадает в ошибку. а некоторые котлы вообще без проблем работают от батарей


RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - Radioliubovnik - 13-10-2014 16:32

(13-10-2014 12:01)Dimon1981 писал(а):  приобрел такой ибп APC Smart-UPS 1000VA USB
без аккумуляторов шнуров и инструкции , внутри была перемычка .
Это не перемычка, а предохранитель - стоит в цепи аккумуляторов. Там аккумуляторов аж два штуки на 12В/12A соединены последовательно, чтобы общее напряжение получилось 24В. В системе такой бесперебойник будет давать помехи.

Кстати, среди этих "тысячников" есть партия, у которых управляющий контроллер "живет своей жизнью". Хочет работает, хочет - нет: ни с того ни с сего выключает питание на выходе, может включить пищалку и т.д.
Говорили, что среди 420-х и 600-х тоже встречаются.


RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - Radioliubovnik - 14-10-2014 07:44

Забыл: "перемычка" с предохранителем для соединения аккумуляторов.


RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - snejkin - 14-10-2014 08:08

Цитата:Для котла нужно использовать более емкие батареи. Обычно для этого, используется внешнее подключение батарей.
и принудительное охлаждение плат электроники.


RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - kypatop - 14-10-2014 08:38

за 200 гривен его стоит восставливать однозначно
по поводу котла - сначала попробовать на любых батареях, а потом менять на более емкие. туда даже можно подключить 2 автоаккумулятора, работать будет очень долго, но заряжать их не будет


RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - Kozak - 14-10-2014 10:38

(13-10-2014 14:17)kypatop писал(а):  с котлом есть один ньюанс (если речь идет о газовом котле):
некоторым котлам по зарез нужно иметь физический ноль в розетке (они так определяют наличие пламени), если упс работает от батареи то нуля, как такового, там нет. котел "думает" что он погас и выпадает в ошибку. а некоторые котлы вообще без проблем работают от батарей
Есть такой момент с котлами. У которых наличие пламени определяется по сопротивлению ионизированного промежутка факела горелки.
В ИБП для котлов, специально для этой цели, цепь питания "разрывается" только по одному проводу, второй провод остается гальванически связанным с сетью.

(14-10-2014 08:38)kypatop писал(а):  туда даже можно подключить 2 автоаккумулятора, работать будет очень долго, но заряжать их не будет
Почему?
Закон заряда-разряда похож, что для жидкосных, что для гелевых акккумуляторов. Заряжать УПС будет и более емкие батареи, вопрос будет только в продолжительности времени заряда.


RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - kypatop - 14-10-2014 10:45

(14-10-2014 10:38)Kozak писал(а):  Закон заряда-разряда похож, что для жидкосных, что для гелевых акккумуляторов. Заряжать УПС будет и более емкие батареи, вопрос будет только в продолжительности времени заряда.
ну впринципе я это и имел ввиду, ток заряда для автоаккумулятора будет маленьким, впринципе можно и поднять его, но нужно уже ковырять самого упса и знать что делаешь


RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - Kozak - 14-10-2014 10:50

(14-10-2014 08:08)snejkin писал(а):  и принудительное охлаждение плат электроники.
Естественно с родным комплектом батарей при номинальной мошности в 1000Вт, УПС-ик расчитан на время работы не более 10...15минут, при котором силовые элементы просто не успевают перегреватся.
Если его использовать только для резервного питания котла, с потребляемой мощностью не более 250Вт. То принудительное охлаждение также не потребуется.
Принудительное охлаждение понадобится при использовании емких аккумуляторов и работе на мощностях близких к номинальной.


RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - snejkin - 14-10-2014 11:37

кстати, совсем забыл. при использовании более ёмких аккумуляторов нужно переделывать схему заряда на бОльший ток, иначе защита тупо будет вышибать.


RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - Kozak - 14-10-2014 21:05

(14-10-2014 11:37)snejkin писал(а):  кстати, совсем забыл. при использовании более ёмких аккумуляторов нужно переделывать схему заряда на бОльший ток, иначе защита тупо будет вышибать.
Это из практического опыта, или предположение?
Дело в том что там как таковой отдельной цепи заряда просто нет, для заряда используются те же самые ключи моста, которые работают в мосте и при работе от аккумулятора, а ток заряда ограничивается микроконтроллером програмно, с учетом штатно установленных аккумуляторов.
В аналогичном 1000Вт-ом УПС-е с подобной схемотехникой, но с внешним аккумулятором, в описании лишь указывается максимальная суммарная емкость батарей не более 480А/ч. Отдельная регулировка тока заряда также отсутствует.


RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - Дмитрий Медведев - 15-10-2014 06:09

(14-10-2014 21:05)Kozak писал(а):  В аналогичном 1000Вт-ом УПС-е с подобной схемотехникой, но с внешним аккумулятором, в описании лишь указывается максимальная суммарная емкость батарей не более 480А/ч.
Я пробовал - 190 АЧ не заряжает... Защита срабатывает.
Для котла вынужден был остановиться на SinPro. 2 АКБ по 190 тянет на счет раз. Перебрал кучу других - все гуано. Не тянут большие емкости. Или наоборот - перезаряжают, кипятят электролит