Hi-Fi Forum
Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. - Версия для печати

+- Hi-Fi Forum (https://hi-fi-forum.net/forum)
+-- Форум: Звук (/forum-3.html)
+--- Форум: Hi-Fi Аудио (/forum-8.html)
+--- Тема: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. (/thread-186809.html)

Страниц: 1 2 3 4 5 6


Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. - petr.solo1223 - 07-10-2018 01:13

Вот такая собсно реальность. РЭС эту проблему решить не может (не хочет) ,не суть. Р.S. напруга "плавающая" в течении суток от 220 минимум до 270 максимум. Как быть меломану живущему в лесу на хуторе ( всего четыре дома) , как её решить технически ? И по возможности бюджетно - 200-300$ .


RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. - onv - 07-10-2018 01:57

Если он там живет, а не наведывается на дачу 5 раз в год на шашлык, ему критически важно в первую очередь защитить бытовуху от 270 (холодильник, стиралку, насос в скважине, автоматику котла и т.д.). И в таком бюджете меломан обойдется каким уж получится сигналом на выходе стаба на 3-5кВт или сколько там нужно мощности на дом. Появится бюджет хотя бы с еще одним нулем - можно будет начинать ковыряться в носу на аудиофильские темы. И только второй ступенью, после базовых мощных с каким попало синусом, но 230В


RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. - petr.solo1223 - 07-10-2018 02:02

Живёт ,Вадим ,живёт. Скоко вешать в граммах ? (с) Biggrin Что конкретно сделать ? Пошагово.

Общая потреблялка 1 квт максимум

Какой стаб гарантированно работает в таком диапазоне напряжений ?


RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. - onv - 07-10-2018 02:13

(07-10-2018 02:02)petr.solo1223 писал(а):  Общая потреблялка 1 квт максимум
10кВт - понимаю, 1 - совсем не. По однофазным стабам я тебе не помогу, у меня 3-фазка. Есть в хозяйстве однофазный киловаттный УПС Пролоджикс с батареями 2х40А/ч, но не представляю, как через него можно весь дом кормить, оно только на аварийку при пропадании света годится. Насос в скважине, автоматика котлов, моторы гаражных ворот, LED аварийного освещения, медиаконвертор с оптики, роутер, WiFi тарелки, это все.
Артур недавно ссылку сбрасывал с чем-то подобным
_http://www.skad.com.ua/stabilizator_napryajeniya_invertornyy_legat-35_/


RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. - nik_nakone13 - 07-10-2018 02:17

Для музыки наверное и этого хватит, а для всего дома даже не знаю...
https://direkt.jacob.de/produkte/Strom-Walker-Automatische-AVR-3000-SIV-artnr-2445018.html?utm_source=guenstiger&utm_medium=cpc&utm_campaign=Preisvergleich&ref=101


RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. - Кулибин - 07-10-2018 02:26

Это элементарно.Улыбка
Понижающий автотрансформатор.
У меня были такие проблемы, а теперь их нет.Biggrin


RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. - nem2007 - 07-10-2018 02:31

(07-10-2018 02:02)petr.solo1223 писал(а):  Какой стаб гарантированно работает в таком диапазоне напряжений ?
petr.solo1223

Пётр, вот какой-то новый хороший стаб знакомые хвалили, в них все по максимуму:
Но это разумеется такой нужно ставить на всю квартиру (дом)

https://voltmarket.ua/stabilizatory-napryazheniya/elektronnye/eleks/gertsu36140v30

Максимальное входное напряжение: 285V
выставляемые пределы выходного напряжения от 200 до 220V
КПД 98%
Точность стабилизации 1.5%

Там есть и модели с входным 295V, в общем много разных моделей этого производителя "Элекс"

https://voltmarket.ua/stabilizatory-napryazheniya/elektronnye/eleks/amper12140v20

https://voltmarket.ua/stabilizatory-napryazheniya/elektronnye/eleks/amper16140t


А вот вообще максимальное входное 325V

Но он релейный и точность стабилизации 7.5%

https://voltmarket.ua/stabilizatory-napryazheniya/releinye/eleks/gibrid9140v20


RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. - petr.solo1223 - 07-10-2018 03:19

Спасибо. Сбросил ссылку на производителя. Party0012


RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. - ivanfx - 07-10-2018 10:00

А на других фазах тоже высокое или наоборот 160В? Бывает перекос из-за нейтрали, решается её заземлением перед входом в дом.


RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. - petr.solo1223 - 07-10-2018 10:06

Скорее всего 160.


RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. - den_2011 - 07-10-2018 10:10

230V +-20% - вообще никаких проблем нет и быть не может.


RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. - petr.solo1223 - 07-10-2018 10:14

(07-10-2018 10:10)den_2011 писал(а):  230V +-20% - вообще никаких проблем нет и быть не может.
Вы хотите это сами проверить ? Biggrin Мой товарищ - нет. Достаточно того,что лампочки новые сгорают за пару-тройку дней. Это результат недавнего ремонта на местной подстанции. Хорошо хоть холодильник и Водолей не сгорели.


RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. - AntonZP - 07-10-2018 10:17

(07-10-2018 10:00)ivanfx писал(а):  А на других фазах тоже высокое или наоборот 160В? Бывает перекос из-за нейтрали...
в конце концов она отгорит и будет биг-бада-бум.


RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. - ivanfx - 07-10-2018 10:40

(07-10-2018 10:14)petr.solo1223 писал(а):  Вы хотите это сами проверить ? Biggrin Мой товарищ - нет. Достаточно того,что лампочки новые сгорают за пару-тройку дней. Это результат недавнего ремонта на местной подстанции. Хорошо хоть холодильник и Водолей не сгорели.
Скорее после ремонта на подстанции проблема стала заметнее, а была и раньше.
Стабилизатор на входе не помешает в любом случае, но если проблема в нейтрали, и она отгорит - в той беде и стабилизатор может не спасти.


RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. - Mark_V - 07-10-2018 11:10

ИИ-ще одна фигня
поставил амперметр на входе 220В:
при одинаковой нагрузке днем - 2А, а вечером -4А
и ЭТО при ОДинаковом входном напряжении


RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. - nashua - 07-10-2018 12:33

(07-10-2018 10:40)ivanfx писал(а):  ...
Стабилизатор на входе не помешает в любом случае, но если проблема в нейтрали, и она отгорит - в той беде и стабилизатор может не спасти.
При выборе стабилизатора, не забывайте, что его мощность указывается в кВА, а не в квт ( умножайте на косинус 0.7-0.8 ) .
Критичную технику (холодильник, стиралка, микроволновка) запитайте от реле напряжения. Тут защита будет гарантирована и от повышенного и от пониженного и от подачи прерывистого напряжения.


RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. - Mark_V - 07-10-2018 12:46

(07-10-2018 10:40)ivanfx писал(а):  Стабилизатор на входе не помешает в любом случае, но если проблема в нейтрали, и она отгорит - в той беде и стабилизатор может не спасти.
правильно будет так - и в стабилизаторе сработает защита от повышенного входного напряжения


RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. - adsh - 07-10-2018 16:06

У меня было мигал свет после "ремонта подстанции". Где-то плохо зажали контакт. Обращения в ЖЭК (им плевать) и Киевэнерго (физлиц они сразу посылают) не помогли. Написал на горячую линию Кабмина и забыл. Через неделю всех на уши подняла инспекция по надзору, или как её там. Поставили регистратор, перетрусили подстанцию и ЖЭКовское хозяйство, на подстанции понизили ночную напругу с 240 до 235. Потом ещё раз регистратор поставили. Методы борьбы с ними таки есть Happy0144 .


RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. - Black_Jack - 07-10-2018 16:40

Скорее всего балбесы с РЭС все 4 дома на одну фазу и повесили.


RE: Напряжение в сети 270 V ночью и 250 - днём. Пути решения проблемы. - petr.solo1223 - 08-10-2018 18:17

Сегодня сделал заземление и подключил на него нулевой провод. При подключении холодильника - 250 вт напряжение упало на 33 вольта ,при подключении электрочайника 1.5 кВт лампочки начали мигать как стробоскоп. Пока снова отключил землю. Это что происходит ?