RE: Увеличение габаритной мощности трансформаторов / 05-10-2012 23:15
(05-10-2012 23:08)roziskulov писал(а):  
(05-10-2012 22:55)Nikolaj писал(а):  После выпрямителя электролитов у Вас нет, а стоит сразу дроссель, далее стоят электролиты. Верно? Так вот после выпрямителя идет пульсирующее напряжение с частотой 100Гц, ток заряда электролитов будит так же пульсировать с частотой 100Гц.
Про напряжение на каком из элементов вы спрашиваете УТОЧНИТЕ пожалуйста. Если Вы имеете в виду напряжение на выходе с мота по отношению к корпусу то вы правы. Но дроссель реагирует исключительно на изменение тока в цепи, а не как не напряжения на его входе да и еще по отношению к корпусу. Ток будет близок к постоянному тоже будет и с напряжением (при постоянной величине нагрузки) если сложить ЭДС обмотки и ЭДС дросселя. При непостоянной величине нагрузки ЭДС дросселя будет иметь сложный случайный характер.
Да, про напряжение с моста.
Вы все верно рассуждаете, вот только не на феррите. Сделайте дроссель на сетевом железе и не забудьте сделать зазор, а то железо намагнитится и перестанет работать. Такой дроссель будит работать и пульсацию Вы значительно уменьшите, на звуке так же отразится, звук станет мягче. Happy0144
(Отредактировал 05-10-2012 в 23:16 Nikolaj.)
Найти все сообщения
 
Цитировать


Сообщения в этой теме
RE: Увеличение габаритной мощности трансформаторов - Nikolaj - 05-10-2012 23:15

Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 2 Гость(ей)

Orion

Администрация форума | Статистика форума | Обратная связь | Вернуться к содержимому | Справка | Лёгкий режим | Список RSS