(12-04-2020 15:42)groove писал(а): Синфазная помеха
Синфазная помеха на двухпроводной линии передачи наводится, как правило, внешним источником помехи и через взаимную емкостную связь между проводниками линии. Наконец-то... Ура!!! И у этого внешнего источника помехи имеется своя опорная точка, не принадлежащая к двухпроводной линии. То есть "третья точка"...
То есть, генерация помехи осуществляется между этой "третьей точкой" и двумя проводами линии.
Но это пока речь идёт о наведённом напряжении помехи на линию. А чтобы возник ток (который синфазный), нужно наличие замкнутой цепи. Поэтому на другом конце линии, через аналогичную ёмкость, сигнал помехи с двух проводов линии, должен сливаться на аналогичную третью точку, электрически соединённую с опорной генератора помехи.
Собственно, на рисунке в моём сообщении №51, всё это разжёвано.