Выделенная линия "по заветам"
Автор Сообщение
VNV73 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: откуда и все
Сообщений: 14 088
Репутация: 630
RE: Выделенная линия "по заветам" / 05-08-2017 17:46
(05-08-2017 17:02)artshop писал(а):  - можно поцепить выделенку на вертикальный стояк дома, где заведомо более стабильная сеть...
Нельзя!!! Как будет учитываться потребляемая электроэнергия, в таком случае? А никак... И местная электросеть вздрючит на такую сумму, что не хватит аппаратуры, чтобы рассчитаться.
Все выделенки можно подключать только после счётчиков!!!

Жизнь подобна езде на велосипеде. Ты не упадешь, пока крутишь педали (с) Клод Пеппер
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Remontnik , Kir9790 , Флудимир , Corsar
Remontnik Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 1 201
Репутация: 129
RE: Выделенная линия "по заветам" / 05-08-2017 18:30
Ваще то говоря о выделенке необходимо некоторое пояснение:
Отдельная линия на источники как и отдельная линия на мощники приветствуются-причина здесь одна-чем больше отдельных линий тем меньше влияние приборов друг на друга,но оно в любом случае будет(влияние)
Найти все сообщения
 
Цитировать
artshop Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 10 559
Репутация: 1514
RE: Выделенная линия "по заветам" / 05-08-2017 18:53
Kir9790, нескладушка немного...
У Вас, в бюджетном доме, где тырили автоматы и счетчики в подъезде, в квартиру завели три фазы?
...не вериться как то...

Завистливые люди часто обсуждают то, чего не умеют, и критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться.
(...Ницше...)
Найти все сообщения
 
Цитировать
Remontnik Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 1 201
Репутация: 129
RE: Выделенная линия "по заветам" / 05-08-2017 18:57
(05-08-2017 18:53)artshop писал(а):  Kir9790, нескладушка немного...
У Вас, в бюджетном доме, где тырили автоматы и счетчики в подъезде, в квартиру завели три фазы?
...не вериться как то...
В многоэтажных домах три фазы в любом случае, причина-равномерное распределение нагрузки...


И бюджетность жилого фонда здесь не причем

Мало того,есть квартиры в многоэтажных домах где заводят три фазы,во где раздолье для выделенок
(Отредактировал 05-08-2017 в 19:04 Remontnik.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Kir9790 , VNV73
Kir9790 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Мелитополь
Сообщений: 2 742
Репутация: 352
RE: Выделенная линия "по заветам" / 05-08-2017 19:02
(05-08-2017 18:53)artshop писал(а):  Kir9790, нескладушка немного...
У Вас, в бюджетном доме, где тырили автоматы и счетчики в подъезде, в квартиру завели три фазы?
...не вериться как то...
А что такое бюджетный дом? С чего вы взяли что он бюджетный? Обычный у нас дом. Тырили счётчики в лихие девяностые - было дело: кто-то вешал амбарный замок на щиток в подъезде, кто-то счётчик переносил в квартиру. Причём тут "бюджетность" дома?

Почему в квартиру завели три фазы?
Цитата:Идут снизу из шахты 3 провода с тремя фазами и прижимаются винтами к шинам в щитке на лестничной клетке.
3 фазы в щитке на лестничной клетке. В квартире одна фаза.

I don't care about their different thoughts... Different thoughts are good for me...
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: VNV73 , JRA7
artshop Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 10 559
Репутация: 1514
RE: Выделенная линия "по заветам" / 05-08-2017 20:14
...извините, не так понял..., сами писали:
------------
У меня счётчик много лет стоял в квартире (воровали их с лестничной клетки когда-то) - и фазу поменять - вообще без проблем, что и проделывал неоднократно самостоятельно.
-----------
...бюджетность дома очень "при том"! Загляните в щитовую, и поймете..., как нужно было сделать, и как сделали у Вас.
Не парьтесь, у меня тоже бюджетный дом, тоже криворукие крутили скрутки в нарушение проекта..., но я немного навел ревизию..... Happy0144

Завистливые люди часто обсуждают то, чего не умеют, и критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться.
(...Ницше...)
Найти все сообщения
 
Цитировать
Remontnik Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 1 201
Репутация: 129
RE: Выделенная линия "по заветам" / 05-08-2017 21:23
(05-08-2017 20:14)artshop писал(а):  ...извините, не так понял..., сами писали:
------------
У меня счётчик много лет стоял в квартире (воровали их с лестничной клетки когда-то) - и фазу поменять - вообще без проблем, что и проделывал неоднократно самостоятельно.
-----------
...бюджетность дома очень "при том"! Загляните в щитовую, и поймете..., как нужно было сделать, и как сделали у Вас.
Не парьтесь, у меня тоже бюджетный дом, тоже криворукие крутили скрутки в нарушение проекта..., но я немного навел ревизию..... Happy0144
Андрей,Вы говорите загадками...
Найти все сообщения
 
Цитировать
Kir9790 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Мелитополь
Сообщений: 2 742
Репутация: 352
RE: Выделенная линия "по заветам" / 05-08-2017 21:35
(05-08-2017 20:14)artshop писал(а):  ...бюджетность дома очень "при том"! Загляните в щитовую, и поймете..., как нужно было сделать, и как сделали у Вас.
Не парьтесь, у меня тоже бюджетный дом, тоже криворукие крутили скрутки в нарушение проекта..., но я немного навел ревизию..... Happy0144
Да я не просто заглядывал...
У меня от одной из тех шин (к которым прикручены питающие фазные провода из шахты) до счётчика идёт мой медный проводочек 6 кв.мм. От нулевой шины тоже. Проводочки правда обычные, не удифильские Улыбка . От счётчика те же провода до внутриквартирных автоматов. Автомат Шнайдер, который на выделенку, стоит первым (ближним к входящим в квартиру проводам). Так что тоже ревизия, так сказать, небольшая тоже имеется.
И скруток нет.
(Отредактировал 05-08-2017 в 21:37 Kir9790.)

I don't care about their different thoughts... Different thoughts are good for me...
Найти все сообщения
 
Цитировать
Kaminskiy Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Белая Церковь
Сообщений: 3 286
Репутация: 666
RE: Выделенная линия "по заветам" / 05-08-2017 21:37
(05-08-2017 21:23)Remontnik писал(а):  Андрей,Вы говорите загадками...
Нет. Не загадками. Просто наша андрюша, хочет стать "гурой" форума. Поэтому надо лепить по полной программе, чтобы все думали, что написано, что-то умное Happy0196
Вы же тут уже заметили эти перлы Biggrin И про соседей в том числе Happy0196

(05-08-2017 17:02)artshop писал(а):  Флудимир, если счетчик перед квартирой, это меняет очень многое!!!!!
- можно выбрать фазу...
- можно поцепить выделенку на вертикальный стояк дома, где заведомо более стабильная сеть...
- можно провести ревизию ответвления от стояка на свое жилище... (я так и сделал у себя)
(05-08-2017 17:23)Remontnik писал(а):  Если счётчик перед квартирой,это НЕ ФИГА не меняет
-выбор фазы, тоже бессмыслица (сегодня на одной фазе 250 В,завтра на другой-бегать переключать?)
-поцепить выделенку на вертикальный стояк-это как,цеплять левак?
-договариваться с соседями-вообще прикол,требующий пояснения

Старость меня дома не застанет. Я в дороге, я в пути... ©
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: KUBA , doom , L.A.P. , S.SANCES
odil.alifanov Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Миколаїв
Сообщений: 87
Репутация: 54
RE: Выделенная линия "по заветам" / 12-08-2017 15:14
...вчера завершил работы с "выделенкой",прятал провода в плинтусе,ибо в доме ремонт пока не планировался,благо плинтус 3-х секционный,пришлось продолбаться,шаг за шагом,аккуратно,перфоратором с пылесосом,через углы стен,в самих стенах провода прятал в гофру...провод Одесскабель ВВГ НГ (черный)2,5х3,нормально разместился в каждом плинтуссном отсеке,длина 16 м от распред.щитка ,на каждый мощник пошло по отдельному проводу,и третий провод на пред с сиди проигрывателем и ЦАПом,....
до этого была выделенка на всю технику "нонеймовским" проводом 3х4 кв.мм.на все розетки для аппаратуры,закладывал еще во время ремонта в стену.."старую"выделенку я оставил на импульсники...ЖК телевизор, спутниковый тюнер,DVD-медиа плеер,роултер и т.д....мощники обьединил на один автомат 16 А Simens,а пред с сидюком на 10А Simens (по ПУЭ допускают в один автомат только 2 провода,посему пришлось приобретать еще один автомат для 3-й выделенки)....с розетками не заморачивался,завел провода в монтажный бокс розеток Quteo Legrand(кстати,работать с Леграндовскими розетками одно удовольствие,добротно изготовлены...)...
чтоб что-то изменилось,сказать пока сложно,похоже,стало больше "воздуха"...но пока не уверен,наверное,надо хорошо провода прогреть,чтоб вынести окончательный вердикт...
(Отредактировал 12-08-2017 в 17:12 odil.alifanov.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
Remontnik Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 1 201
Репутация: 129
RE: Выделенная линия "по заветам" / 12-08-2017 16:20
(12-08-2017 15:14)odil.alifanov писал(а):  ,в стенах провода прятал в гофру...провод Одесскабель ВВГ НГ (черный)2,5х3
Дык в гофру можно было и не прятать данный кабель,по тех.условиям кабель НГ(не горючий) допускается укладывать открытым...Улыбка
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: odil.alifanov
odil.alifanov Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Миколаїв
Сообщений: 87
Репутация: 54
RE: Выделенная линия "по заветам" / 12-08-2017 17:11
(12-08-2017 16:20)Remontnik писал(а):  Дык в гофру можно было и не прятать данный кабель,по тех.условиям кабель НГ(не горючий) допускается укладывать открытым...Улыбка
;)...это я от пылиУлыбка...шучу...тут больше ,типа,культура исполнения...
Найти все сообщения
 
Цитировать
urfinjuss66 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Самара
Сообщений: 1 650
Репутация: 116
RE: Выделенная линия "по заветам" / 12-08-2017 17:32
С "истинной землей" еще не игрались?

И настанет час Жатвы,и придет Мрачный Жнец,и соберет урожай,и отделит зерна от плевел...
Найти все сообщения
 
Цитировать
PnL Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Київ
Сообщений: 3 536
Репутация: 169
RE: Выделенная линия "по заветам" / 12-08-2017 17:58
(12-08-2017 15:14)odil.alifanov писал(а):  чтоб что-то изменилось,сказать пока сложно,похоже,стало больше "воздуха"...но пока не уверен,наверное,надо хорошо провода прогреть,чтоб вынести окончательный вердикт...
По возможности изолируйте питание видеотехники от аудио, лучше всего повесить вс видео на отдельный хороший фильтр - для аудио сильно полегчает - проверено. Но фильтр должен быть правильным.

Правильно звучащие компоненты звучат одинаково хорошо, а плохие - каждый по-своему :)
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: odil.alifanov
Farol Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 2 522
Репутация: 281
RE: Выделенная линия "по заветам" / 12-08-2017 19:50
(12-08-2017 15:14)odil.alifanov писал(а):  .)...
чтоб что-то изменилось,сказать пока сложно,похоже,стало больше "воздуха"...но пока не уверен,наверное,надо хорошо провода прогреть,чтоб вынести окончательный вердикт...
Похоже , наверное , пока , не уверен Shocked
Блажь всё это , игра воображения Nowink
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: doom
Kir9790 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Мелитополь
Сообщений: 2 742
Репутация: 352
RE: Выделенная линия "по заветам" / 12-08-2017 21:19
(12-08-2017 15:14)odil.alifanov писал(а):  ...вчера завершил работы с "выделенкой"...провод Одесскабель ВВГ НГ (черный)2,5х3,
чтоб что-то изменилось, сказать пока сложно
Почему именно этот кабель выбрали? Хорошо было бы взять планируемый на выделенку кабель метра 2-3 и отслушать-погреть не торопясь в качестве сетевого.

Не претендуя на истину: когда выбирал какой недорогой кабель взять на выделенку, претендентом была моножила от Одескабель. Но когда трое форумчан написали в личке, что проходили этот сетевой, и что он мутновастый, то не стал пробовать. Хотя бытует мнение, что мутный он лишь непрогретый, а затем - хорош... может быть. Но поставив у себя на выделенку новый Олфлекс - разница была слышна сразу.
(Отредактировал 12-08-2017 в 21:24 Kir9790.)

I don't care about their different thoughts... Different thoughts are good for me...
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Nekrozov
odil.alifanov Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Миколаїв
Сообщений: 87
Репутация: 54
RE: Выделенная линия "по заветам" / 12-08-2017 21:27
(12-08-2017 17:32)urfinjuss66 писал(а):  С "истинной землей" еще не игрались?
не игрался,та думаю,и играться не буду,"земля"то индивидуальная,контур закопан в огороде исключительно для аппаратуры,...и еще вот по какой причине..я когда приволок домой бухту 54 м провода этого ВВГ НГ,думаю,проверю,мало ли,может где какой дефект жилы(у меня такое было на свежеприобретенном многожильном кабеле на 2,5кв.,в нем был обрыв земляной жилы с завода),и столкнулся с таким феноменом,...один конец провода всунул в розетку,меняя при этом жилы местами,т.е.сначала одной жилой к фазе касаюсь,затем другой и т.д. а другой конец провода звоню индикаторной отверткой,..так вот, она светилась как,на сопряженном с фазой конце,так и на какой нибудь не задействованной жиле этого же провода,причем,то горит,то не горит....сначала ничего не понял,я не электрик,решил,что опять попал на брак...проверяю нагрузкой,все работает,..коротыша нет....потом уже узнал про существующие различные паразитные,мигрирующие токи...факт,что при подключенной "земле" все нормально,горит отвертка только на "фазе",видать весь "срач"уходит в землю...как-то так..
Найти все сообщения
 
Цитировать
petr.solo1223 Не на форуме
Специалист
*****

Откуда: Город -герой Харьков
Сообщений: 20 646
Репутация: 909
RE: Выделенная линия "по заветам" / 12-08-2017 21:29
(12-08-2017 21:19)Kir9790 писал(а):  когда выбирал какой недорогой кабель взять на выделенку, претендентом была моножила от Одескабель.Но поставив у себя на выделенку новый Олфлекс - разница была слышна сразу.
А если поставить Фуджикуру или Бэлден ,то разница ещё больше слышна, и так каждый раз по мере возрастания цены . 4 кв. моножила Одесса - хорошее начало, а Олфлекс уже как бы и денег стоит,но разница в звуке гораздо меньше,чем разница в цене.
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: odil.alifanov , alex23 , BOSS.INC
Nekrozov Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 7 001
Репутация: 411
RE: Выделенная линия "по заветам" / 12-08-2017 21:31
Пётр, провод Одесскабель ВВГ НГ (черный) 3х2.5

"Легкомысленный человек подобен ослу, решившему пересечь пустыню вместе с верблюдом"
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Kir9790
odil.alifanov Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Миколаїв
Сообщений: 87
Репутация: 54
RE: Выделенная линия "по заветам" / 12-08-2017 21:40
(12-08-2017 21:19)Kir9790 писал(а):  Почему именно этот кабель выбрали? Хорошо было бы взять планируемый на выделенку кабель метра 2-3 и отслушать-погреть не торопясь в качестве сетевого.

Не претендуя на истину: когда выбирал какой недорогой кабель взять на выделенку, претендентом была моножила от Одескабель. Но когда трое форумчан написали в личке, что проходили этот сетевой, и что он мутновастый, то не стал пробовать. Хотя бытует мнение, что мутный он лишь непрогретый, а затем - хорош... может быть. Но поставив у себя на выделенку новый Олфлекс - разница была слышна сразу.
выбрал Одесскабель 2,5х3 ВВГ НГ моножила по рекомендации людей,которые уже сие юзали ,и остались довольны...чего НГ понятно,так как пришлось не в стену,а в плинтуса загонять...