RE: Выделенная линия "по заветам" / 28-08-2017 13:00
(28-08-2017 12:11)Farol писал(а):  греться будет до 40 но выдержит Улыбка .
Греться будет до 40 на морозе или когда окружающая температура +35?Shocked


И потом, существующие нормативы допускают уменьшение сечения кабеля при его производстве на 10%,а с учетом сплошной китайщины и дерибаса в лучшем случае имеем 2мм кв . И как назвать после этого человека,подключающего 6 кВт??
(Отредактировал 28-08-2017 в 13:05 Remontnik.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
Farol Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 2 518
Репутация: 281
RE: Выделенная линия "по заветам" / 28-08-2017 13:27
(28-08-2017 13:00)Remontnik писал(а):  Греться будет до 40 на морозе или когда окружающая температура +35?Shocked


И потом, существующие нормативы допускают уменьшение сечения кабеля при его производстве на 10%,а с учетом сплошной китайщины и дерибаса в лучшем случае имеем 2мм кв . И как назвать после этого человека,подключающего 6 кВт??
Расчётная температура окр. среды 25 С . Сечение 2,5 мм2 , две жилы , медь , прокладка по воздуху . Если кабель соответствует ГОСТу , то можно грузить 6 кВт . На практике часто страхуются , берут сечение поболе , но документ , написанный кровью электриков , РАЗРЕШАЕТ .

(28-08-2017 13:00)Remontnik писал(а):  Греться будет до 40 на морозе или когда окружающая температура +35?Shocked


И потом, существующие нормативы допускают уменьшение сечения кабеля при его производстве на 10%
Если не трудно , укажите ссылку на норматив , честно говоря впервые слышу Nowink
(Отредактировал 28-08-2017 в 13:33 Farol.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: arcam , yuri_kov , doom
yuri_kov Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 2 712
Репутация: 265
RE: Выделенная линия "по заветам" / 28-08-2017 13:37
По ГОСТу сечение вообще не контролируется, а контролируется сопротивление 1 км провода. Собственно нагрев от этого сопротивления и протекающего тока и зависит.

Нам только кажется что мы имеем опыт, на самом деле опыт имеет нас
Найти все сообщения
 
Цитировать
Farol Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 2 518
Репутация: 281
RE: Выделенная линия "по заветам" / 28-08-2017 13:43
ГОСТ 22483-77 , номинальное значение сечения 2,5 мм2 , отклонение от ГОСТа карается уголовной ответственностью Biggrin
Найти все сообщения
 
Цитировать
Remontnik Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 1 157
Репутация: 129
RE: Выделенная линия "по заветам" / 28-08-2017 13:48
(28-08-2017 13:27)Farol писал(а):  Если не трудно , укажите ссылку на норматив , честно говоря впервые слышу Nowink
Ссылку не дам ,это на форум электриков, но по памяти помню +-10% на допуск,ессно плюса не будет.
Найти все сообщения
 
Цитировать
Farol Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 2 518
Репутация: 281
RE: Выделенная линия "по заветам" / 28-08-2017 13:52
В век интернета отсутствие ссылки можно приравнять к заведомо ложной информации Wink
Недолгий поиск дал следующее :
Жилы для медного кабеля изготавливаются из следующих материалов:
1) катанка медная — ТУ 16.К71-003-87
2) проволока медная — ГОСТ 2112-79
3) пруток алюмомедный — ТУ 16.705-144-80

По всем этим документам максимально допустимое число примесей в готовой катанке не может превышать 0,5% (0,005 долю от общего объема). В наших дальнейших расчётах будем считать, что указанный процент примесей не является токопроводящим материалом.

Используя имеющиеся данные посчитаем какое сопротивление будет иметь алюминиевая жила длиной 1 км сечением 2,5 мм2, которая изготовлена из материалов, полученных в соответствии с ГОСТами или ТУ Украины:

Rр = (ρ*L/S)/0,995= 10,8945 Ом


Однако в соответствии с ГОСТ 22483-77 (см. Табл. 1) мы видим, что сопротивление рассчитываемой жилы не должно превышать 12,1 Ом/км, что означает, что реальное сечение алюминиевой жилы, на которой написано 2,5 мм2 в соответствии с ГОСТ должно быть равно Sр=S*Rp/Rг=2,25 мм2, это составляет 90% от написанного на жиле сечения.

Применяя аналогичную формулу расчёта для медного проводника, с написанным сечением 2,5 мм2, учтём, что удельное сопротивление меди ρ = 0,0172*10−6, Ом·м, получаем Sр=2,33 мм2, что составляет 93,31% от написанного на жиле сечения.

ЗЫ : То есть даже РЕАЛЬНОЕ сечение 2,33 мм2 ОБЕСПЕЧИТ нормируемое сопротивление , а следовательно и нагрев !!! В ГОСТе уже заложен хороший запас , знали как ракеты строить Улыбка.
(Отредактировал 28-08-2017 в 14:27 Farol.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Kaminskiy , yuri_kov , arcam , artshop , doorg , doom , L.A.P.
Kaminskiy Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Белая Церковь
Сообщений: 3 286
Репутация: 666
RE: Выделенная линия "по заветам" / 28-08-2017 14:16
(28-08-2017 13:52)Farol писал(а):  В век интернета отсутствие ссылки можно приравнять к заведомо ложной информации Wink
Happy0158 Happy0144 Happy0065
(Отредактировал 28-08-2017 в 17:12 Kaminskiy.)

Старость меня дома не застанет. Я в дороге, я в пути... ©
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: doom
yuri_kov Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 2 712
Репутация: 265
RE: Выделенная линия "по заветам" / 28-08-2017 14:44
(28-08-2017 13:52)Farol писал(а):  Недолгий поиск дал следующее :
Жилы для медного кабеля изготавливаются из следующих материалов:
1) катанка медная — ТУ 16.К71-003-87
2) проволока медная — ГОСТ 2112-79
3) пруток алюмомедный — ТУ 16.705-144-80
Наиболее соответствует данному обсуждению ГОСТ 6323-79 "Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок".
В любом случае токопроводящие жилы должны соответствовать ГОСТ 22483-77, но как я уже говорил в нем четко указано:
"1.4а. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта."

Нам только кажется что мы имеем опыт, на самом деле опыт имеет нас
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Farol , arcam
Farol Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 2 518
Репутация: 281
RE: Выделенная линия "по заветам" / 28-08-2017 15:01
Ну да , подстраховались на случай , если при выплавке меди в чан случайно упадёт слиток серебра Biggrin
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: yuri_kov
artshop Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 10 559
Репутация: 1514
RE: Выделенная линия "по заветам" / 28-08-2017 15:17
...пора закончить обсуждение.
Все согласны, что 2,5 кв. мм. вполне достаточно для выделенки в несколько десятков метров и нагрузки под 10 кВт.
Архитектура выделенки важнее выбора провода!
Это и нужно обсуждать...
(Отредактировал 28-08-2017 в 15:18 artshop.)

Завистливые люди часто обсуждают то, чего не умеют, и критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться.
(...Ницше...)
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: doorg
yuri_kov Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 2 712
Репутация: 265
RE: Выделенная линия "по заветам" / 28-08-2017 15:25
(28-08-2017 15:17)artshop писал(а):  Все согласны, что 2,5 кв. мм. вполне достаточно для выделенки в несколько десятков метров и нагрузки под 10 кВт.
Я не согласен, для 10 кВт недостаточно. А для типичного набора бытовой аудиоаппаратуры достаточно сечения 0,1 кв. мм. Вопрос в концепции - кто-то подключает усилитель на 5 Вт антифазной линией сечение 4х16 кв.мм, а кто-то двумя параллельными проводочками по 0,12 мм.кв. Работать будет и в том и в другом случае.

Нам только кажется что мы имеем опыт, на самом деле опыт имеет нас
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: alex23 , Farol , Вадимыч
Remontnik Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 1 157
Репутация: 129
RE: Выделенная линия "по заветам" / 28-08-2017 19:09
Farol
То что вы оперируете ГОСТами на изготовление кабелей это прекрасно,незнаю как вы,но я живу в стране где производители кабелей(ну может кроме таких крупных как Одессакабель или Южкабель, возможно ещё парочка наберется) плевать хотели на приведенные вами отраслевые стандарты и если бы у меня было свободное время я бы сделал фото кабелей на которых указано одно и тоже сечение,но по диаметру жил абсолютно разные. Если вы этого не встречали,то к практической электрике вы имеете такое же отношение как я к освоению космоса...
Следующее:
Указанные здесь 6 кВт на сечении 2,5 мм кв возможны при условии открытой прокладки кабеля,т.е.заложить кабель в штробы нельзя и нужно элементарное охлаждение.
По итогам сегодняшней писанины конечно каждый для себя сделает выводы какое сечение кабеля ему выбрать для той или иной нагрузки,я все же сторонник перебдеть в данном вопросе,чем понадеяться на порядочность производителя и укладывать кабель открытым способом (ваще бред какой-то). А с остальным я и согласен,ну в смысле с ГОСТамиBiggrin

А по поводу отсутствия ссылок и остальное бла-бла-бла:
Я никого ни в чем не собираюсь переубеждать и тратить бесплатно своё время на поиски информации -вариант не мой
(Отредактировал 28-08-2017 в 19:28 Remontnik.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
Kaminskiy Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Белая Церковь
Сообщений: 3 286
Репутация: 666
RE: Выделенная линия "по заветам" / 28-08-2017 19:52
Да, чтобы не было, что недобздел или перебздел, кидается две выделенки. Одна 4 мм.кв. , вторая 2,5. И порядок. Потом хотите кидаете всё на 4 кв., хотите на 2.5 Но лучше мощники на 4, а всё остальное на 2,5. Happy0144

Старость меня дома не застанет. Я в дороге, я в пути... ©
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Kir9790 , doom
Farol Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 2 518
Репутация: 281
RE: Выделенная линия "по заветам" / 28-08-2017 19:54
Ремонтник , вы явно не в теме , ПУЭ в глаза не видели и не читали Wink. За вас уже перебздели составители этого документа . По поводу БЕСПЛАТНОГО времени : я бесплатно показал вам , что не стоит бросаться словами , если запас знаний несколько ограничен Wink Кобыла , её цвет и выражение глаз должны напомнить вам , что в практической электрике лучше знать , чем бздеть .
Для вас это видимо будет откровение , но в штробе кабель охлаждается эффективней чем на воздухе .
(Отредактировал 28-08-2017 в 20:17 Farol.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: arcam , yuri_kov , Ironman , FiLiN , doom
Nekrozov Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 7 001
Репутация: 411
RE: Выделенная линия "по заветам" / 28-08-2017 20:03
Аудиофильская разводка проводами 4мм2 к практической электрике отношения не имеет.

"Легкомысленный человек подобен ослу, решившему пересечь пустыню вместе с верблюдом"
Найти все сообщения
 
Цитировать
Remontnik Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 1 157
Репутация: 129
RE: Выделенная линия "по заветам" / 28-08-2017 20:04
(28-08-2017 19:54)Farol писал(а):  Ремонтник , вы явно не в теме , ПУЭ в глаза не видели и не читали Wink. За вас уже перебдели составители этого документа . По поводу БЕСПЛАТНОГО времени : я бесплатно показал вам , что не стоит бросаться словами , если запас знаний несколько ограничен Wink По итогам вашей сегодняшней писанины я сделал вывод , что к практической электрике вы отношения не имеете .
Если на выделенку вы ставите алюминий и не видите разницы между медным кабелем-то тут ещё большой вопрос кто из нас теоретик...
Найти все сообщения
 
Цитировать
arcam Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 2 869
Репутация: 460
RE: Выделенная линия "по заветам" / 28-08-2017 20:06
(28-08-2017 19:09)Remontnik писал(а):  По итогам сегодняшней писанины...
Biggrin
Remontnik, в посте #1693 вы написали откровенную глупость и вместо того, чтобы это признать продолжаете "сыпать" посты абсолютно ни о чём.
Что касается остального, то сомневаться в компетентности по данным вопросам с Farol и yuri_kov, уж поверьте мне на слово, не с вашим практическим опытом.
----------------------
К слову, вы так и не ответили на вопрос Юрия:
(28-08-2017 11:31)yuri_kov писал(а):  А что вы ремонтируете можно уточнить?

...чтобы тебе хотелось чего-нибудь хотеть...
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Artem1 , doom
Remontnik Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 1 157
Репутация: 129
RE: Выделенная линия "по заветам" / 28-08-2017 20:14
(28-08-2017 20:06)arcam писал(а):  Biggrin
Remontnik, в посте #1693 вы написали откровенную глупость и вместо того, чтобы это признать продолжаете "сыпать" посты абсолютно ни о чём.
Что касается остального, то сомневаться в компетентности по данным вопросам с Farol и yuri_kov, уж поверьте мне на слово, не с вашим практическим опытом.
----------------------
К слову, вы так и не ответили на вопрос Юрия:
Не вам судить о моем практическом опыте.
Так же не вижу смысла обсуждать свою работу,национальность и вероисповедание на данном интернет ресурсе
Найти все сообщения
 
Цитировать
Kaminskiy Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Белая Церковь
Сообщений: 3 286
Репутация: 666
RE: Выделенная линия "по заветам" / 28-08-2017 20:21
(28-08-2017 20:03)Nekrozov писал(а):  Аудиофильская разводка проводами 4мм2 к практической электрике отношения не имеет.
Так я и не электрик Party0012
........ Да и не ремонтник Biggrin

Старость меня дома не застанет. Я в дороге, я в пути... ©
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: arcam , doom
arcam Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 2 869
Репутация: 460
RE: Выделенная линия "по заветам" / 28-08-2017 20:24
(28-08-2017 20:14)Remontnik писал(а):  Не вам судить о моем практическом опыте.
Biggrin
О вашем практическом опыте, я сужу исключительно по содержанию ваших постов. Wink
Вы, очень мягко говоря, не владеете даже простейшими понятиями по обсуждаемым в этой ветке вопросам.