(23-10-2013 01:35)Grem G писал(а): Слой заливки должен составлять не менее 4 см от поверхности трубы, или 3 см - если добавляете армирующие волокна. Для кабеля условия те же, но водяная труба минимально 14 мм в диаметре, а кабель - 5 мм. Дальше 1 - 1.5 см на плитку, исходя из этих условий вычисляете толщину теплового отражателя.
НО, не стоит минимизировать толщину заливки, будет ощущаться тепловая "полосатось" пола.
Идеальные условия: 25 мм пенопласт с отражающим фольгированным слоем + толщина провода или трубы + 6-8 см заливки бетоном + 1.5 см плитка с клеем.
Это в идеале.
У меня стяжка 5см, в ней штробы под трубу, сверху кое-где даже видна поверхность трубы, и сразу положил плитку. Полосатости не чувствуется. Работает 6-й год. В душевой площадь пола 2м кв. (под стиралкой и поддоном пол не грею), проблем с изгибами не было, В ванной площадь больше.