Сетевой фильтр Sven
Автор Сообщение
ms142 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 2 197
Репутация: 362
RE: Сетевой фильтр Sven / 15-02-2014 13:47
(15-02-2014 13:31)Aleksandr77 писал(а):  [quote='ms142' pid='2220707' dateline='1392448731']
Цитата:Каким образом произошло обнаружение сего факта? Может быть, это просто наводка? В квартире заземление есть?
Корпус CD начал биться током. Всё выдернул, попробовал пробником заземляющий контакт фильтра и тот засветился. Заземления в квартире нет. В итоге вырезал провод "заземление"-"плата" и зазаемление теперь идёт от входной вилки к заземляющим контактам и больше никуда. На платку заходят только "фаза" и "ноль". Проверил тестером и пробником, вроде, всё в порядке. Но вопрос: работает ли фильтр или получился просто удлинитель с индикаторами?
Любой фильтр, спроектированный для работы с заземлением, работать будет и без оного, но хуже. А раз в квартире нет зазаемления, то для фильтра ничего и не поменялось.
Раз есть тестер, то можно и поискать, чего там случилось. Может варистор пробился, может кондер, может дефект изготовления вылез.
(Отредактировал 15-02-2014 в 13:48 ms142.)
Найти все сообщения
 


Сообщения в этой теме
RE: Сетевой фильтр Sven - ms142 - 15-02-2014 13:47

Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)

Orion

Администрация форума | Статистика форума | Обратная связь | Вернуться к содержимому | Справка | Лёгкий режим | Список RSS