аварийное питание - инвертор ?!
Автор Сообщение
Farol Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 2 658
Репутация: 293
RE: аварийное питание - инвертор ?! / 07-08-2017 20:11
(07-08-2017 16:25)Дмитрий Медведев писал(а):  Обычно принимают 5-ти кратное превышения номинальной мощности. Но есть исключения - на центробежный насос водолей мне производитель ответил, что практически нету пускового тока и в расчетах можно не учитывать
Водолей видимо несколько перепил : любой электродвигатель в момент пуска работает в режиме КЗ , даже если он не нагружен . Пусковой ток будет по любому , величина от 3 до 7 номинальных .