Стаб. Volter СНПТО-HL 5 кВт нужна помощь
|
Автор |
Сообщение |
Enrique31
Ветеран
    
Откуда: Николаев
Сообщений: 241
Репутация: 117
|
Стаб. Volter СНПТО-HL 5 кВт нужна помощь / 20-01-2017 22:25
Друзья помогите разобрать причину возникновения для меня не понятного...Итак, собственно установлен на всю квартиру данный стабилизатор напряжения Volter, так, в момент включения в какую-либо из розетку потребителя (любого), не всегда, иногда стаб. просто берет и вырубает электричество на всю квартиру, через время востанавливается в нормальную работу! Все розетки перепроверил и напряжение на дисплее мониторил в момент таких обрывов, всегда в пределах нормы! Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста...Всем спасибо, мира и добра! С уважением...
Музыка — это оазис, в котором мы отдыхаем на своем жизненном пути.
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Mark_V
"M_V" Audio Laboratory
    
Откуда: Луцк
Сообщений: 1 539
Репутация: 627
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Enrique31
Ветеран
    
Откуда: Николаев
Сообщений: 241
Репутация: 117
|
RE: Стаб. Volter СНПТО-HL 5 кВт нужна помощь / 20-01-2017 23:21
(20-01-2017 22:55)Mark_V писал(а): >>>Нормированное (4,5–7,5 с) отключение потребителей при кратковременном исчезновениипитающей сети<<<
на 4,5–7,5 с выключает?
cколько ему лет?
Стабилизатор куплен был летом 2016 года Мне немного не понятно то, о чем вы мне написали, простите...  Скажу просто, втыкаю вилку любого потребителя, БАХ, стаб. вырубил всю хату, через 3-4 сек возобновил свою работу и так бывает с разными розетками по квартире, но не всегда, иногда! Был случай с выключателем, его сменил на новый и больше жалоб на выключатели не было!
Музыка — это оазис, в котором мы отдыхаем на своем жизненном пути.
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Enrique31
Ветеран
    
Откуда: Николаев
Сообщений: 241
Репутация: 117
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
avatar
Ветеран
    
Откуда: Kharkiv
Сообщений: 3 049
Репутация: 709
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Mark_V
"M_V" Audio Laboratory
    
Откуда: Луцк
Сообщений: 1 539
Репутация: 627
|
RE: Стаб. Volter СНПТО-HL 5 кВт нужна помощь / 21-01-2017 15:28
(21-01-2017 00:21)Enrique31 писал(а): Понял! Спасибо большое!
в этом стабе микропроцесорное управление и контроль напряжения
а ЭТО:
и радость -точное слежение и поддержание заданного выходного напряжения
и беда - требование к постоянному наличию любого напряжения на входе, а от его величины уже будет выполнятся программа.
тоесть будут отключения от искрений
этого "дефекта" нет в стабах выполненных на компараторах
PS это можно и пофиксить - но тогда падает
скорость реакции на изменение величины входного напряжения
(Отредактировал 21-01-2017 в 15:30 Mark_V.)
|
|
|
|