Стаб. Volter СНПТО-HL 5 кВт нужна помощь
Автор Сообщение
Enrique31 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 241
Репутация: 117
Стаб. Volter СНПТО-HL 5 кВт нужна помощь / 20-01-2017 22:25
Друзья помогите разобрать причину возникновения для меня не понятного...Итак, собственно установлен на всю квартиру данный стабилизатор напряжения Volter, так, в момент включения в какую-либо из розетку потребителя (любого), не всегда, иногда стаб. просто берет и вырубает электричество на всю квартиру, через время востанавливается в нормальную работу! Все розетки перепроверил и напряжение на дисплее мониторил в момент таких обрывов, всегда в пределах нормы! Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста...Всем спасибо, мира и добра! С уважением...Party0012

Музыка — это оазис, в котором мы отдыхаем на своем жизненном пути.
Найти все сообщения
 
Цитировать
Mark_V Не на форуме
"M_V" Audio Laboratory
*****

Откуда: Луцк
Сообщений: 1 539
Репутация: 627
RE: Стаб. Volter СНПТО-HL 5 кВт нужна помощь / 20-01-2017 22:55
>>>Нормированное (4,5–7,5 с) отключение потребителей при кратковременном исчезновениипитающей сети<<<

на 4,5–7,5 с выключает?
cколько ему лет?
Найти все сообщения
 
Цитировать
Enrique31 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 241
Репутация: 117
RE: Стаб. Volter СНПТО-HL 5 кВт нужна помощь / 20-01-2017 23:21
(20-01-2017 22:55)Mark_V писал(а):  >>>Нормированное (4,5–7,5 с) отключение потребителей при кратковременном исчезновениипитающей сети<<<

на 4,5–7,5 с выключает?
cколько ему лет?
Стабилизатор куплен был летом 2016 года Мне немного не понятно то, о чем вы мне написали, простите...Cry Скажу просто, втыкаю вилку любого потребителя, БАХ, стаб. вырубил всю хату, через 3-4 сек возобновил свою работу и так бывает с разными розетками по квартире, но не всегда, иногда! Был случай с выключателем, его сменил на новый и больше жалоб на выключатели не было!

Музыка — это оазис, в котором мы отдыхаем на своем жизненном пути.
Найти все сообщения
 
Цитировать
Mark_V Не на форуме
"M_V" Audio Laboratory
*****

Откуда: Луцк
Сообщений: 1 539
Репутация: 627
RE: Стаб. Volter СНПТО-HL 5 кВт нужна помощь / 20-01-2017 23:27
это текст из паспорта на стаб:
>>>Нормированное (4,5–7,5 с) отключение потребителей при кратковременном исчезновениипитающей сети<<<
и похоже что эта функция работает: проверьте контакт на входе счетчика и все до стаба на предмет подгорания
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Enrique31
Enrique31 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 241
Репутация: 117
RE: Стаб. Volter СНПТО-HL 5 кВт нужна помощь / 21-01-2017 00:21
(20-01-2017 23:27)Mark_V писал(а):  это текст из паспорта на стаб:
>>>Нормированное (4,5–7,5 с) отключение потребителей при кратковременном исчезновениипитающей сети<<<
и похоже что эта функция работает: проверьте контакт на входе счетчика и все до стаба на предмет подгорания
Понял! Спасибо большое!

Музыка — это оазис, в котором мы отдыхаем на своем жизненном пути.
Найти все сообщения
 
Цитировать
Audio Fanat Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Украина
Сообщений: 2 731
Репутация: 305
RE: Стаб. Volter СНПТО-HL 5 кВт нужна помощь / 21-01-2017 03:18
Я так понял - срабатывает защита самого стаба и он отрубается ?
Тогда это неисправность. Похоже, что оборвался какой-то из электролитов в плате управления и схема защиты начала ловить импульсы от искрения при вставке вилки в розетку. Как бы - срабатывание на превышение напруги сверх нормы.
Я бы подумал о его замене у продавца на другой.
Как давно Вы его купили?
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Enrique31
Enrique31 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 241
Репутация: 117
RE: Стаб. Volter СНПТО-HL 5 кВт нужна помощь / 21-01-2017 10:36
(21-01-2017 03:18)Audio Fanat писал(а):  Я так понял - срабатывает защита самого стаба и он отрубается ?
Тогда это неисправность. Похоже, что оборвался какой-то из электролитов в плате управления и схема защиты начала ловить импульсы от искрения при вставке вилки в розетку. Как бы - срабатывание на превышение напруги сверх нормы.
Я бы подумал о его замене у продавца на другой.
Как давно Вы его купили?
Купил летом 2016 года! Визуально так и происходит как вы написали, как-только вилка соприкасается с мамой розетки из-за малейшего искрения, срабатывает защита по-видимому и стаб. отрубается, иногда если аккуратно вставлять вилочку, такого не происходит! Ранее реагировал на выключатель, его сменил на новый, проблема исчезла, а вот с розетками заколебал этот ''отрубон''CryCryCry

Музыка — это оазис, в котором мы отдыхаем на своем жизненном пути.
Найти все сообщения
 
Цитировать
avatar Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Kharkiv
Сообщений: 3 049
Репутация: 709
RE: Стаб. Volter СНПТО-HL 5 кВт нужна помощь / 21-01-2017 11:18
Если летом то гарантия в силе... Только вот поменяет ли продавец на новый. Скорее всего будет просто ремонт.

Сон разума рождает чудовищ.©
Найти все сообщения
 
Цитировать
Mark_V Не на форуме
"M_V" Audio Laboratory
*****

Откуда: Луцк
Сообщений: 1 539
Репутация: 627
RE: Стаб. Volter СНПТО-HL 5 кВт нужна помощь / 21-01-2017 15:28
(21-01-2017 00:21)Enrique31 писал(а):  Понял! Спасибо большое!
в этом стабе микропроцесорное управление и контроль напряжения

а ЭТО:
и радость -точное слежение и поддержание заданного выходного напряжения
и беда - требование к постоянному наличию любого напряжения на входе, а от его величины уже будет выполнятся программа.
тоесть будут отключения от искрений

этого "дефекта" нет в стабах выполненных на компараторах

PS это можно и пофиксить - но тогда падает
скорость реакции на изменение величины входного напряжения
(Отредактировал 21-01-2017 в 15:30 Mark_V.)