Serega
Ветеран
Откуда: Днепропетровск
Сообщений: 7 011
Репутация: 57
|
Re: заземление / 18-11-2008 14:21
(18-11-2008 12:35)ViktorXP link писал(а):минимум три штыря длиной 3 м забить треугольником со стороной 2м, лучше 5 стержней и более разсосредоточено. между собой все сварить и приварить болт, на котором потом гайкой зафиксируете провод заземления. сгодится арматура диаметром 14мм и больше (тоньше может погнуться при забивании, хотя это смотря какой грунт) медного провода 4кв.мм будет достаточно... к щитку, к резетке и 2,5 хватит.
прирост будет даже у стиралки, она перестанет бить Вас током, как минимум
Считал прогой "электрик" для чернозёма толщиной 1м, штыри (арматура 10-12мм) 2,5м длиной вбиваются в ямки 0,5м глубиной. Расстояние меж штырями 1-2м, расположены по контуру, кол-во получилось 8шт. Соединяется меж собой той же арматурой. Вот примерный расклад для ориентировки. Т.е. даже если сам не делаешь - то сможешь проконтроллировать, чтоб сделали нормально....
Естественных дел мастер...
"...обучение редко приносит плоды кому-либо, кроме тех, кто предрасположен к нему, но им оно почти не нужно..." (Гиббонс)
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Вячеслав
Ветеран
Откуда: Киев
Сообщений: 590
Репутация: 11
|
Re: заземление / 18-11-2008 17:20
(18-11-2008 14:26)Serega link писал(а):В счётчике нет заземления А в подъезде нужно интересоваться у электриков местных, есть или нет. Так, господа, секундочку... Заземление есть всегда (имеется в виду в подъезде, а не на счетчике :-))! Поясняю:
ПУЭ (Правила устройства электроустановок), Глава 1.7 (старое издание - согласно которому строились здания до 2006 г.), пункт 1.7.47 (цитата):
С целью уравнивания потенциалов в тех помещениях и наружных установках, в которых применяются заземление или зануление, строительные и производственные конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металлические корпуса технологического оборудования, подкрановые и железнодорожные рельсовые пути и т.п. должны быть присоединены к сети заземления или зануления.
Глава 1.7 (новое издание - 2006г.), пункт 1.7.84 (цитата):
1.7.84 Основна система зрівнювання потенціалів у електроустановках до 1 кВ повинна з`єднувати між собою такі провідні частини:
1) PE (PEN)-провідники електроустановки;
2) заземлювальний провідник повторного заземлення на вводі в електроустановку (якщо виконується повторне заземлення);
3) металеві труби комунікацій (водопостачання, каналізації, теплофікації тощо).
И еще - Пункт 1.7.70 ПУЭ старого издания (цитата):
В качестве естественных заземлителей рекомендуется использовать:
1) проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или взрывчастых газов и смесей.
Таким образом видим, что трубопроводы использутся в качестве естественных заземлителей, а по правилам уравнивания потенциалов они подключаются в том числе и к нулевому проводнику, таким образом нулевой проводник имеет контакт с землей посредством этих заземлителй (трубопроводы, металлические элементы конструкций здания и т.д.). Поэтому землю можно взять с распред. щита в подъезде дома - фактически это будет корпус распред. щита, к которому подключается нулевой проводник (это более хороший случай) или можно взять землю с корпуса этажного распред. щитка - его корпус тоже должен быть подключен на ноль (такой вариант с точки зрения "чистоты" земли чуть хуже).
Если уж вам очень захотелось сделать отдельный собственный заземлитель - пожалуйста можно делать, как тут было расписано выше, но сопротивление этого заземлителя вы никак не проконтролируете - все будет на глаз. Но!!! если вы сделали собственный заземлитель, то по требованиям электробезопасности в части системы уравнивания потенциалов вы обязаны его соединить с точкой зануления электрического ввода - т.е. с точкой соединения нейтрали с корпусом распред. щитка в подъезде или на крайний случай с точкой соединения нейтрали с корпусом этажного равспред. щитка.
В электронике существует два вида проблем: отсутствие контакта там, где он должен быть, и наличие его там, где его быть не должно. Соответственно, первая часть проблем решается постукиванием, а вторая - потряхиванием. (с) - не знаю чье
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Farol
Ветеран
Откуда: Николаев
Сообщений: 2 522
Репутация: 281
|
Re: заземление / 18-11-2008 20:56
Имею практический стаж работы с электроустановками , поэтому по поводу заземления ( зануления ) могу дать пару практических советов .
1. Наилучший вариант - отдельный контур , связывать его с контуром здания не надо , померить сопротивление контура можно спец. прибором ( измеритель сопротивления растекания контура ) , количество и расположение заземлителей выбирается в зависимости от типа грунта . Работу эту можно заказать в любой электролаборатории города , цена зависит от жадности конкретной лаборатории .
2.Наименее затратный вариант: провод медный одножильный , сечением 4 - 6 мм2 , протянуть от занулённого распредщитка ( на этаже ) в квартиру. Однако обязательно надо убедится , что конкретный распредщит занулён , т.е. тестером или визуально убедиться , что есть электрическая связь между " нулём " питающей сети и корпусом щитка. Энергонадзор смотрит на наличие такого отдельного провода в квартиру очень косо , т.к. они считают , и не без основания , что этот провод используют в схеме отмотки электроэнергии !!! Поэтому отбиваться от них в случае наезда придётся , доказывая , что он нужен для иных целей !
3. Наименее приемлемый вариант : соеденить корпуса аппаратуры с нулём квартирной проводки. Этот ноль присутствует во всех розетках и есть ещё защитный ноль , он присутствует в розетках с заземлением.
Общий совет : не лезьте сами в проводку , если точно не знаете , как она устроена, могут быть печальные последствия ! Никогда не используйте в качестве земли квартирные трубопроводы ( любые ) !
|
|
|
|