Попробую ответить всем по порядку:
1. Нагрузкой банок являлся весь усилитель.
2. Дроссели - набрал из совковых ферритовых торров с незначительным числом витков 20-30
3. Так как дросселя стоят между мостом и банками на каждый полюс через них протекает ток неизменного направления. Такое включение приводит к стабилизации тока идущего через них. Уточняю: форма тока в обмотках транса ростом индуктивности приближается к прямоугольной, а не к треугольной или какой либо другой (не верите проимитируйте хотя бы на компе).
4. Ни какого выброса самоиндукции в предложенной схеме нет и не может быть (ну разве что, на незначительной индуктивности рассевания самого транса). Ни чего сверхъестественного в этом нет ток через каждый дроссель пытается стабилизироваться, это и приводит к преобразованию тока в обмотках транса к похожей на прямоугольную.
5. Мост работает по тому же принципу что и на синусоиде.
6. Ни каких защитных диодов или чего либо иного ставить не надо.
Найти все сообщения
 