(05-10-2012 22:55)Nikolaj писал(а):  После выпрямителя электролитов у Вас нет, а стоит сразу дроссель, далее стоят электролиты. Верно? Так вот после выпрямителя идет пульсирующее напряжение с частотой 100Гц, ток заряда электролитов будит так же пульсировать с частотой 100Гц.
Обрисованная вами схема верна. По поводу пульсирующего напряжения тоже верно, но по поводу пульсирующего тока нет, он не будет пульсирующим (двухполупериодным) даже в случае отсутствия дросселей, а наличии только банок - он будет импульсным, а ширина и амплитуда импульсов будет определяться отноением емкость нагрузка. А вот ток заряда электролитов будет в той или иной мере близок к постоянному, собственно говоря для этой цели и поставил дросселя. Проверьте и Вы в этом убедитесь.

Вы вставляли последовательно с дросселем резистор и ослиллографом смотрели форму тока? Напряжение в точке соединения моста и дросселя рассматривали при этом?