Всем доброго дня. Я провел провел физический эксперимент. Взял трансформатор ТПП-30 склепал диодный мост, взял старую совковую банку К50 50 В 500 мкФ (что под руку попало), нашел два воздушных дросселя (индуктивность не знаю), и произвел измерения КПД нагружая транс приблизительно на 100% его мощи используя нагрузочный резистор. При измерениях вышло, что при работе транса через выпрямитель и С-фильтр его КПД оказался равным 48%, а при работе на L-C–фильтре 52%. Разница вышла 4% при использовании воздушных индуктивностей. Попробую вставить в катушки железо. Результат должен выйти лучше. Кстати, на работе в синусоидальном режиме КПД вышел 69%.