Увеличение габаритной мощности трансформаторов
Автор Сообщение
roziskulov Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев-Феодосия
Сообщений: 1 634
Репутация: 283
RE: Увеличение габаритной мощности трансформаторов / 15-10-2012 13:08
С вашими ссылками ознакомился. Благодарю.
И хочу добавить габаритная мощность транса все таки растет. На том же железе транс в режиме работы на прямоугольном токе в идеале будет на 11% иметь большую габаритную мощность нежели в синусоидальном 2*пи/(2*2^1/2)=1.11. Теоретически верно, но подтвержу экспериментально в ближайшем будущем.

Поправлюсь. На 11% сократятся потери в меди при той же пропускаемой мощности, а вот габаритная мощность по моим расчетам увеличиться на 41%. С трудом вериться но теоретически верно, если считать, что она ограничивается насыщением стали.
(Отредактировал 15-10-2012 в 14:05 roziskulov.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Алник


Сообщения в этой теме
RE: Увеличение габаритной мощности трансформаторов - roziskulov - 15-10-2012 13:08