Стабилизация напряжения
|
Автор |
Сообщение |
roziskulov
Ветеран
Откуда: Киев-Феодосия
Сообщений: 1 634
Репутация: 283
|
RE: Стабилизация напряжения / 25-03-2013 21:54
(25-03-2013 14:52)Eugene. писал(а): Чтобы узнать, сколько приблизительно потребляет стабилизатор, надо – разделить номинальную мощность на указанное КПД деленое на 100, и из полученного значения вычесть номинальную мощность. Например – номинальная мощность 2000 ват, КПД 98%. 98/100=0.98 2000/0.98=2040 2040-2000=40 Собственное потребление стабилизатора, приблизительно 40 VA. В зависимости от конструкции стабилизатора, эта величина может колебаться в небольших пределах в обе стороны.
Чтобы приблизительно узнать, сколько будет потреблять стабилизатор от первичной сети совместно с нагрузкой (прикинуть ток), надо - разделить номинальное выходное напряжение (примем 220 вольт) на минимальное напряжение в сети, умножить полученное число на номинальную мощность, разделить полученное число на минимальное напряжение сети. Например, мощность нагрузки 2000 ватт, в сети 180 вольт – 220/180=1.22 2000*1.22=2444 ватт 2444/180=13.5 ампер. Если хотите учесть КПД самого стабилизатора, разделите полученный ток на КПД/100 - 13.5*(98/100)=13.85 ампера.
С уважением.
В целом можно согласиться если речь идет о чисто активной активной нагрузке. Или в первом приближении для ориентира.
Делить ВА на КПД далеко некорректно.
КПД по определению это отношение полезной работы к полной. Работу совершает только активная составляющая мощности.
Нагрузка может брать с сети к примеру 2000 ВА и только 1500 Вт.
Тогда ваш метод не сработает. Более того КПД зависит как от величины нагрузки так и от её характера и не является постоянной величиной.
И на закуску, трансформатор берет с сети значительный реактивный ток на создание магнитного потока, который обычно в разы превышает активную составляющую на покрытие потерь в меди и в стали, и посему, к примеру, +40 Вт потерь и 240 вар на создание магнитного потока в сердечнике и, как следствие, ток собственных нужд будет значительно больше. (40 ВА потерь через КПД и мощность нагрузки в ВА не определяется)
С уважением.
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Сообщения в этой теме |
RE: Стабилизация напряжения - roziskulov - 25-03-2013 21:54
|
Пользователи просматривают эту тему: 27 Гость(ей)
|
|