RE: Стабилизация напряжения / 05-04-2013 07:22
(04-04-2013 21:37)Тибетский Ламер писал(а): Если проводите аналогию с водой, то тогда уж обратный осмос - онлайн UPS с двойным преобразованием и чистым синусом на выходе. Дорого. Да не обязательно двойное преобразование. Низкий КПД, высокая цена — невыгодно.
Для чего, если на входе и на выходе одно и тоже переменное напряжение?
Эффективнее сразу преобразовывать непосредственным матричным преобразователем, образно говоря — каждый момент времени неправильное мгновенное значение входного напряжения в правильное, стабильное и неискажённое...
То есть сразу переменное нестабильное в стабильное, благо как раз частоту исправлять и не надо, в объединённых сетях она весьма стабильна, хоть часы с неё запускай...
А полное двойное надо только в случае, когда необходимо работать при полном пропадании напряжения, или, как бывает при питании от автономного генератора — когда частота непредсказуема.
(Отредактировал 05-04-2013 в 07:26 orthodox.)
Найстрашнiший звiр для зозулi — це слон. Вiн живе 300 рокiв — закукуешся ...
|
|
|
|