(18-04-2013 15:20)N0mad писал(а): А у меня ибп стоит: APC Smart UPS 1500 - у него на выходе всегда идеальная синусоида, не зависимо от входного напряжения. Всё просто - он использует сеть только для зарядки, а на нагрузку сам генерит синусоиду - всегда от аккумулятора. Рекомендую - никаких шумов и наводок, всегда правильное выходное напряжение.
На сколько мне известно,то APC Smart UPS 1500 выдает собственную/ относительно правильную/ синусоиду только-лиш при исчезновении сетевого напряжения или уход его из расчетного сектора допустимых величин сет.напряжения.
Помехи ВЧ он гонит на выход,мама не горюй, и гораздо выше,именно, в режиме работы от батарей.
Видимо, Вы детально не интересовались проходящими процессами в нем.
Пользуюсь таким же бесперебойником /модель APC Smart UPS 1000/ для запитки теле-видео комплекса. Там ему и МЕСТО !!