(19-10-2013 16:58)Farol писал(а): ...дифзащита розетки срабатывает при соединении рабочего и защитного нуля в розетке ТОЛЬКО , если параллельно в сети есть включённая НАГРУЗКА , т.к. в этом случае через рабочий ноль дифзащиты будет протекать часть тока от этой нагрузки . Если параллельной нагрузки не будет , то при соединении рабочего и защитного нуля дифзащита не сработает.
Очень редкий случай, простаивающая без нагрузки электросеть.
А в реале потенциал "нуля" редко бывает нулевым и дифреле, с большой вероятностью, может и сработать, если "земля" нормальная.