Сетевой кабель для отдельной линии.
Автор Сообщение
viiii Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Одесса-город герой
Сообщений: 48
Репутация: 56
RE: Сетевой кабель для отдельной линии. / 24-12-2013 03:03
(29-12-2011 00:42)Aibo писал(а):  
(28-12-2011 22:02)alexsandr писал(а):  А так, после счетчика стоит Барьер 60А...
Я уже упоминал в какой-то ветке, что во всех барьерах, хоть и на 200 ампер стоят реле (в основном 16 амперные - несколько штук в параллель), которые отключают и включают нагрузку. Однако, более правильно использовать электрические контакторы, которыми должны управлять эти барьеры.
Основные причины необходимости использования контакторов это:
1 - надежность - барьеры не имеют надежных контактов (сравните как зажимается провод в барьере и в электроавтомате).
2 - электроавтоматы и контакторы имеют специальные дугогасительные камеры, а реле в барьерах не имеют таких камер. Поэтому со временем контакты реле покрываются окислами при возникновении дуговых разрядов при включении и выключении. Окислы и обугливание контактов негативно влияют на электропроводимость контактов и соответственно на звучание Вашей системы.
Это вот такая штука http://russian.alibaba.com/product-gs/sc...85853.html ??
Ее надо ставить между щитком и стабилизатором питания ?

Товарищи нужна помощ !!

У меня в доме (чешка) сильно повышенное напряжение, прыгает до 270( + -)
Конкретно потерпел ламповый однотакт, и еще один умер в классе а.
Надо решать проблему, электрики реса сказали что надо ставить реле. Я рассматриваю вариант стабилизатора, (разумеется с максимально ровной синусоидной) на форуме товарищ norrest порекомендовал Елим снап-3000-П (обязательно П) цена устраивает, все супер, но если делать, то хорошо!
Отдельную линию от щитка до стабилизатора и напрямую к дестрибютору,что должно быть между все этим?? Автоматы, электрические контакторы, реле ??
Пожалуйста ! Если можно по порядку.

Остановился на следующих кабелях
http://www.ebay.com/itm/390523817458?ssP...1423.l2649

http://www.ebay.com/itm/Sold-by-the-Foot...43b8446934

Они без экрана. Он вообще нужен? мне один человек с форума сказал что "без экрана будет наводить-излучать"

Или экранированый Lapp cable, и экран кинуть на ноль в начале.

Одесса кабель 2х4 и не марочить себе мозг.

Жду ответы.
С ув., Вадим
Найти все сообщения
 
Цитировать


Сообщения в этой теме
RE: Сетевой кабель для отдельной линии. - viiii - 24-12-2013 03:03

Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 21 Гость(ей)

Orion

Администрация форума | Статистика форума | Обратная связь | Вернуться к содержимому | Справка | Лёгкий режим | Список RSS