(14-10-2014 11:37)snejkin писал(а):  кстати, совсем забыл. при использовании более ёмких аккумуляторов нужно переделывать схему заряда на бОльший ток, иначе защита тупо будет вышибать.
Это из практического опыта, или предположение?
Дело в том что там как таковой отдельной цепи заряда просто нет, для заряда используются те же самые ключи моста, которые работают в мосте и при работе от аккумулятора, а ток заряда ограничивается микроконтроллером програмно, с учетом штатно установленных аккумуляторов.
В аналогичном 1000Вт-ом УПС-е с подобной схемотехникой, но с внешним аккумулятором, в описании лишь указывается максимальная суммарная емкость батарей не более 480А/ч. Отдельная регулировка тока заряда также отсутствует.
Найти все сообщения
 
Цитировать


Сообщения в этой теме
APC Smart-UPS 1000VA USB - Dimon1981 - 13-10-2014, 12:01
RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - Kozak - 13-10-2014, 14:09
RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - Kozak - 14-10-2014, 10:38
RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - vtc - 09-05-2016, 20:37
RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - Kozak - 14-10-2014, 10:50
RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - Kozak - 14-10-2014 21:05
RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - kvk - 10-05-2016, 10:16
RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - kvk - 10-05-2016, 11:39
RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - kvk - 10-05-2016, 15:26
RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - adsh - 17-07-2016, 22:53

Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)

Orion

Администрация форума | Статистика форума | Обратная связь | Вернуться к содержимому | Справка | Лёгкий режим | Список RSS