Постоянка в сети 230в.
Автор Сообщение
VNV73 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: откуда и все
Сообщений: 14 088
Репутация: 630
RE: Постоянка в сети 230в. / 04-05-2015 17:18
(04-05-2015 17:03)Александр Ю. писал(а):  Все по феншую, оба конденсатора рассматривайте как один, с емкостью в два раза меньше. Все работает нормально и правильно, работает уже седьмой год у меня.
А если подумать?
Что б было понятнее, изобразил протекание тока стрелками, при установлении на верхнем проводе отрицательной полуволны.
Так вот, если на выходе КЗ (а похожий режим случается кратковременно в момент включения усилителя, в выпрямителе которого конденсаторов на многие милифарады), то ничто не мешает конденсатору С2 зарядиться через VD1 практически до полного напряжения питания. А это несколько больше, чем 25В.
Всяк, кто собирал усилители и при первых пробных включениях использовал лампочку, включенную последовательно с первичкой, видел, как она вспыхивает в момент включения.

ЗЫ А работать оно будет.. но не по феншую)) И при выгорании (КЗ) усилка, если во вторичке нет предохранителей, конденсаторы могут порадовать фейерверком )) если мосты раньше не сплавятся.

   
(Отредактировал 04-05-2015 в 17:22 VNV73.)

Жизнь подобна езде на велосипеде. Ты не упадешь, пока крутишь педали (с) Клод Пеппер