(10-05-2015 19:54)Александр Ю. писал(а):  Где-то читал, что для снижения напряженности поля в сердечнике рекомендуется мотать побольше витков на вольт, процентов на двадцать по отношению к типовому расчетному. Трансы ведут себя гораздо лучше.
Если подходить строго, то надо знать тип стали, и исходя из кривой намагничивания определяют необходимое увеличение числа витков. Так как зачастую есть неопределенность с материалом (и мало кто напрягается со снятием параметров основной петли намагничивания), то действительно можно пользоваться таким эмпирическим методом, дающим впрочем, хорошие результаты. При стандартном расчете силового трансформатора заведомо уменьшают типовую рабочую индукцию (так как напряженность поля в явном виде при расчете не используется) при номинальном сетевом напряжении на 10-15%. Естественно, это увеличивает габариты и стоимость.

С уважением.

P.S. При расчете силовых трансформаторов докритической мощности приняты несколько глобальных критериев – минимальной стоимости, минимальных габаритов, минимальных потерь. Большинство трансформаторов проектируют именно по требованиям минимальной стоимости.