RE: Фильтр постоянного напряжения в сети / 16-11-2015 18:45
(16-11-2015 18:06)шум писал(а):  Будем считать последовательная индуктивность есть, сам провод идущий не известно от куда имеет не малую длину соответственно и индуктивность.
Такое дилетантское мнение годится?
Не годится.
Эквивалентное сопротивление сети (у потребителя) в зависимости от состояния проводов (в широком смысле), находится в районе долей – единиц Ом (измеренное у меня – 0.6 Ома). Это в области низких частот, там, где будет работать Ваш контур. Вот, исходя из этого, и можете прикинуть эффективность фильтрации, скажем, для второй гармоники, которая и дает неуловимую постоянную составляющую (вот только, пожалуйста, учитывайте добротность дросселя).
А в области достаточно высоких частот, Ваш контур просто выродится в емкость – дроссель можно просто удалить. Кстати, оценочная эквивалентная индуктивность проводки, тоже известна, это надо рыть специализированную литературу.