Фильтр постоянного напряжения в сети
Автор Сообщение
VNV73 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: откуда и все
Сообщений: 14 088
Репутация: 630
RE: Фильтр постоянного напряжения в сети / 17-11-2015 20:12
(17-11-2015 14:21)Black_Jack писал(а):  Совет повторить как минимум школьный курс физики.
А конкретнее? В чём человек не прав?

(17-11-2015 00:27)Black_Jack писал(а):  И что из этого? Даже , если 0.191 Ома - то постоянка на контуре приложена непосредственно к трансформатору.
Только она, благодаря дросселю значительно ослаблена. К примеру возьмём , сопротивление сети 1 Ом и сопротивление первички ТС- 5 Ом. Если в сети появится постоянка, то большая её часть осядет на обмотке ТС.
Если параллельно ТС стоит дроссель с обмоткой 0,1 Ом (к примеру), то большая часть постоянки упадёт на дросселе(ослабление в 11 раз) и ТС в выигрыше(пассивно).
(Отредактировал 17-11-2015 в 20:23 VNV73.)

Жизнь подобна езде на велосипеде. Ты не упадешь, пока крутишь педали (с) Клод Пеппер