(20-11-2015 02:01)Eugene. писал(а): Не мешает еще знать, что никакой постоянной составляющей в ЯВНОМ виде в сети НЕТ, а есть асимметрия полуволн, которая приводит к появлению четных гармоник. Или по-другому - четные гармоники приводят к появлению нулевого члена при разложении сигнала в ряд.
Если включить последовательно с обмоткой трансформатора разделительную емкость, вот на ней этот нулевой член и выделится как некоторая постоянная составляющая...
С уважением.
Эта постоянная составляющая в неявном виде выделится и на первичной обмотке. Торы не любят таких фокусов. Всегда ставлю вот такую плату фильтра перед сетевым тором.
В ней ещё есть и звено защиты от СВЧ помехи.