RE: Выбор сетевых коннекторов / 28-05-2016 17:52
При хорошем зажиме, пропайка ещё и распадается, её просто разрывает.
Не важно какой флюс. При пайке медь нагревается, а толстый провод приходится прогревать относительно долго итого он окисляется быстрее.
При протаскивании провода через фильеры при производстве, используется масло. Тонкий слой, который остается, предохраняет от окисления. При пайке он выгорает.

Еще добавлю: если изолятор содержит хлор, то после пайки, незалуженая медь становится зелёной под изолятором.