СНиП 2.04.05 Отопление вентиляция и кондиционирование
Пункт 3.20 — Глава 3 Отопление
Предельную температуру. °С, теплоносителя следует принимать:
а) для отопительных приборов, обогреваемых водой:
85 - для больниц (кроме психиатрических и наркологических отделении, административно-бытовых помещений);
95 - для жилых, общественных и административно-бытовых зданий (кроме зрительных, торговых, спортивных, пассажирских залов);
105 - для зрительных залов и ресторанов, а также для производственных помещений категорий А и Б с выделениями горючей пыли и аэрозолей;
115 - для предприятий общественного питания (кроме ресторанов), торговых и спортивных залов, пассажирских залов вокзалов;
130 - для производственных помещений категорий В, Г и Д с выделениями горючей пыли и аэрозолей;
150 - для лестничных клеток, вестибюлей, пешеходных переходов, технических помещений жилых и общественных зданий, производственных помещений без выделения горючей пыли и аэрозолей.
б) для отопительных приборов, обогреваемых паром:
110 - для производственных помещений категорий В, Г и Д с выделениями горючей пыли и аэрозолей;
130 - для производственных помещений без выделения горючей пыли и аэрозолей.
Предельную температуру, °С, греющей поверхности следует принимать:
в) для низкотемпературных панелей радиационного обогрева рабочих мест - 60.
г) для высокотемпературных приборов лучистого отопления - 250.
д) для строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами:
- 26 - для полов помещений с постоянным пребыванием людей;
- 30 - для обходных дорожек, скамей плавательных бассейнов;
- 31 - для полов помещений с временным пребыванием людей;
- 28, 30, 33, 36, 38 для потолков при высоте помещения, не превышающей соответственно 2,8, 3,0, 3,5, 4 и 6 м.
Примечания:
1. Температуру греющей поверхности, °С, для производственных помещений следует принимать не менее чем на 20 % ниже температуры самовоспламенения веществ, находящихся в помещении.
2. Температуру поверхности греющего пола по оси нагревательного элемента допускается принимать до 35 °С.
З. Ограничения температуры поверхности не распространяются на встроенные в перекрытие или пол одиночные трубы систем отопления.
4. Температуру теплоносителя в системах, использующих возобновляемые источники энергии, следует определять технико-экономическим расчетом.
|
|
|
|
Сообщения в этой теме |
RE: теплосчетчики - PONT-SEV - 15-02-2019 19:18
|
Пользователи просматривают эту тему: 12 Гость(ей)
|
|