Понижающий трансформатор на 100 вольт
Автор Сообщение
Саша1965 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Невинномысск, Россия
Сообщений: 119
Репутация: 36
RE: Понижающий трансформатор на 100 вольт / 12-04-2019 19:07
(17-12-2017 22:28)Radioliubovnik писал(а):  ...
Масляные понижающие трансформаторы серии ТМ, установленные в трансформаторных подстанциях, имеют анцапфу - переключатель, с помощью которого можно регулировать напряжение на выходе. Регулировка осуществляется путем изменения коэффициента трансформации (переключением количества витков). Предел регулировки в процентах не помню...
Шаг регулировки - 2,5%. В трансформаторных "будках", установленных у потребителя, никто оперативно регулировать не будет: обычно установлены переключатели без возбуждения (ПБВ), которые регулируют только на отключённых трансформаторах. Регулировка производят или на электростанциях, или на мощных подстанциях, где трансформаторы позволяют делать это без отключения (под нагрузкой).