RE: Фильтр постоянного напряжения в сети / 29-01-2021 12:28
(29-01-2021 10:37)Pol писал(а):  Уважаемые, а может кто-то простым языком объяснить связь перекоса фаз с постоянкой (тут же о ней речь)? Напряжение по фазам прыгает - эт понятно, а постоянка где зарождается?
Так как импеданс сети не равен нулю, то при подключении мощного потребителя потребляющего энергию не симметрично (один полупериод меньше, другой больше) – возникает асимметрия полуволн. Если напряжение такой формы разложить в ряд Фурье – то появится нулевой член, эквивалентный наличию постоянной составляющей. В масштабах всей сети, все это усредняется, а в квартире, например, где типовое значение сопротивления сети 0.5-0.6 Ома, включение фена (пример VNV73), может дать величину этого члена порядка 1 вольта.

Перекос фаз при линейных или симметричных нагрузках – никакого отношения к «постоянной» составляющей не имеет, может дать повышенное напряжение. И возникает по той же причине – конечное сопротивление сети при не равномерной загрузке фаз.

К чему это может привести для трансформатора наличие асимметрии или повышенное напряжение – к небольшому сдвигу петли намагничивания, и (или) не симметричному (симметричному) заходу на колено петли.
Слышим мы (гудение) эффект магнитострикции. Величина магнитострикции зависит от кучи факторов – величины индукции в сердечнике, характеристик петли намагничивания, химического состава стали, наличия нечетных гармоник, и от габаритов трансформатора.

Бороться с этим, в общем-то локальным явлением, можно разными способами – но в любом случае это повышает стоимость и снижает КПД трансформатора.

С уважением.

P.S. Все эти разговоры о перекосах имеют своим истоком некоторое недопонимание процессов в трехфазных сетях с глухозаземленной нейтралью. Дело в том, что асимметрия в одной фазе, аукается и другим за счет возникновения токов нулевой последовательности в общем проводе. Аналогичное явления и с третьими гармониками, которые в нулевом проводе суммируются.

Тему вообще понесло не туда, потому что все эти объяснения – правильные, не правильные, ровным счетом ни чего у потребителя не меняют.

У вас есть два провода в которых возможен такой эффект, и из этого надо исходить. При расчете и заказе трансформатора - делать запас по индукции с оглядкой на тип стали, если готовое изделие - городить фильтры, в которых неизбежно потеряется часть энергии.
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Pol , VNV73 , Roulss , Машкин Эдельвейс , Unforgiver


Сообщения в этой теме
RE: Фильтр постоянного напряжения в сети - Eugene. - 29-01-2021 12:28
НЕ КОСМОС - professo - 31-01-2022, 05:08

Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 25 Гость(ей)

Orion

Администрация форума | Статистика форума | Обратная связь | Вернуться к содержимому | Справка | Лёгкий режим | Список RSS