(06-05-2021 10:18)Андрей Стельмах писал(а): Но вот записал видео по смежному делу - электрике, об опасности системы питания TN-C-S при обрыве нуля.
Все выпускаемые 1-фазные УЗО - 2х-полюсные (L+N), и никто не выпускает 3х-полюсных (L+N+PE). Не задумывались почему так?
Доповнено. Ви посилаєтесь на неактуальні ПУЕ. А в актуальних заборонено здійсьнювати комутацію PE
Цитата:1.7.157 Не допускається вмикати комутаційні апарати в кола PE- і PEN-провідників,
за винятком випадку живлення електроприймачів за допомогою штепсельних з’єднань.
Допускається одночасно вимикати всі провідники на вводі в електроустановки
індивідуальних житлових, дачних будинків і аналогічних до них об’єктів, які живляться
однофазними відгалуженнями від повітряної лінії. У цьому разі поділ РЕN- провідника на
РЕ- і N- провідники необхідно здійснювати до ввідного захисно-комутаційного апарата.