(12-12-2022 22:21)Farol писал(а): Ток статора компрессора и насосов увеличится на 20% , обмотка будет греться больше на 20% . При продолжительной работе возможно срабатывание тепловой защиты .
Где Вы такое нашли?
PS Асинхронники 3-ф разгоняли частотником до 60 Гц.
Обмоткам двигла похрен, ток меньше. Мощность двигла меньше.
Подшипникам двигла не очень.... Если еще на роторе малейшее биение.....
Но если по механике вопросов нет двигатель працює нормально.
Для топикстартера.
1 Сможет ли компрессор (поршневой) холодильника разогнать фреон на 20% больших оборотах - сомневаюсь. Гидравлическое сопротивление системы вырастет а мощность двигла упадет. В результате он не выйдет на рабочие обороты и скорее всего сгорит.
Посмотрите, может на компрессоре двигателя компрессора указано. Не исключено что он работает на 50/60Гц.
2 По котлу. При увеличении оборотов вентилятора, объем воздуха растет кубически. То же может не разогнаться вентилятор до рабочих оборотов и сгореть. Смотреть шильдики вентилятор.
Насосы котла зависимость квадратичная от оборотов. Читать шильдики.
Возможно на 60 Гц и расчитаны.
Еще. Кондюки на пусковые (фазосдвигающие) обмотки однофазных двигателей то же расчитываются на частоту 50 Гц. На 60Гц сопртивление конденсаторов будет меньше, ток пусковой обмотки будет больше. Так себе....
ИТОГО
Изучите Ваше оборудование с двигателями, если у него режим не предусмотрен 60Гц. то такое лучше не включать от Вашего генератора.