Нужен совет в выборе защитного супрессора
Автор Сообщение
MAD-50 Не на форуме
Старожил
****

Откуда: Ukraine Херсон
Сообщений: 118
Репутация: 15
RE: Нужен совет в выборе защитного супрессора / 25-04-2023 18:48
Если мне память не отбивает, то в контуре заземления нельзя применять какие либо супрессоры. Как мне кажется в данной ситуации оптимальнее всего настроить диф автомат на ток с учётом тока утечки, т.е. замерить ток утечки и загрубить диф автомат на величину этого тока утечки.

И потом, если у вас есть ток утечки который приводит к срабатыванию диф автомата, вам нужен супрессор на напряжения питания т.е. на 220В АС, то что вы замерили прибором 1В это всё филькина грамота т.к. входное сопротивление прибора с сопротивлением изоляции создали делитель напряжения что привело к показаниям прибора в 1В, в режиме холостого хода там напряжение будет равно напряжению питания.
(Отредактировал 25-04-2023 в 20:25 MAD-50.)