RE: Нужен совет в выборе защитного супрессора / 25-04-2023 22:29
(25-04-2023 20:40)Александр Ю. писал(а):  Что делать если дифавтомат выбивает, а заземлить нужно, чтобы никого не грохнуло?
Улыбка У меня старая изношенная проводка с плохой изоляцией, как увеличить сопротивление изоляции не меняя проводку? Улыбка


(25-04-2023 20:40)Александр Ю. писал(а):  Там действительно есть регулировка, но даже при установке на максимальный ток срабатывает, а радиогубительским методом лезть нельзя, слетит с гарантии недешевый генератор, да и под статью угодить более надежно, если что случиться.
Если вы работаете на промышленных объектах с предполагаемым гос контролем за соблюдением правил эксплуатации электроустановок, то у вас должен быть как минимум человек который умеет читать ПУЭ в котором расписаны все правила при соблюдении которых вам не пришьют статью. Потом, на установку генератора на неком предприятии должен быть проект разработанный "умной" (сертифицированной) организацией, и на основании этого проекта должен устанавливаться генератор, а иначе это всё нарушение и крайний будет всегда тот, кто делает т.е. опять вы. Если вы работаете в некой конторе по монтажу пром установок, которая официально оформлена т.е. государство о вас знает, то не мудрите ни чего, потом найдут если что. Если вы в цепь заземления включите какой либо полупроводник, то при смертельном случае виноваты будете вы т.к. это вы его установили, а не дядя Петя.
Теперь более предметно, как мне помнится в ПУЭ нет требования что бы на выходе генератора обязательно стоял диф автомат, короче говоря, в вашем случае нужно отключить диф защиту но при этом согласовать это с руководством и проверить ПУЭ, я его уже давненько не читал, может нормы уже успели изменить. Если нет возможности отключить диф автомат без потери гарантии на генератор, то рассматривайте вариант замены генератора на модель в которой нет диф автомата. Всё остальное забудьте, оно не будет работать, тем боле если вы хотите себя обезопасить на предмет ответственности за смертельный случай. Защитное заземление на предприятии с изношенной проводкой архиважно, да и пьяные работники обязательно найдут оголённый проводник и подсоединят его на корпус чего то токопроводящего. Если не хотите рисковать то путь только один, делать всё так, как расписано в ПУЭ.

Кстати забыл за ещё один вариант, ставить после генератора изолирующий трансформатор и заземлять уже его вторичку, но это затратно и мало кто на это согласится. Как по мне, то легче диф автомат заменить даже с потерей гарантии на генератор. И ещё, гарантия на промышленные генераторы для промышленного применения это весьма скользкая штука, если генератор устанавливала и подключала не сертифицированная контора да и ещё и без проекта, и его обслуживали не сертифицированные спецы, то очень большая вероятность что при неисправности генератора гарантию фиг кто обеспечит, свалят всё на некомпетентность эксплуатации, да и всё.
(Отредактировал 25-04-2023 в 22:43 MAD-50.)