(20-03-2011 18:28)Aibo писал(а): (20-03-2011 18:01)skl писал(а): Теперь по теме. Заказал Зубр на 40 А, цена 220 грн.
Если Зубр подобен Барьеру, а это 99%, то в качестве размыкателей сети в нем стоят электрореле на 16 или 25 ампер, соединенные параллельно. Причем, разрывают они только фазу.
Из личного опыта использования Барьера на 60 ампер могу сказать, что в течение года контакты у него грелись и чуть не довели до пожара (обуглилась часть самого Барьера и перегорел провод, идущий к контактам реле).
Подобные устройства категорически на рассчитаны на отключение и включение нагрузки с такими токами, так как у них нет дугогасительных камер, слабые контакты и т.д.
Поэтому, рекомендую Зубру поручить только управление контактором на соответствующий ток, который и будет отключать нагрузку.
Кроме того, если использовать только Зубр, то со временем контакты реле окисляются, что приведет к их нагреванию. При окислении сопротивление контактов увеличиться, что негативно скажется на качестве питания вашей аудиосистемы.
Цитата:Заказал Зубр на 40 А, Поздно пить борджоми...
А серьезно..они идут сейчас с термозащитой контактов от перегрева..
С уважением, Сергей
|
|
|
|