(29-04-2011 08:00)Gogi писал(а): интересно мнение по штырям: как к примеру использовать алюминевые уголки вместо металлической арматуры?
арматура со временем ржавеет - значит сопротивление контура заземления ухудшается.
есть спецы которые прокоментируют?
Штырь забитый в грунт не ржавеет, нет доступа кислорода.
(28-04-2011 22:03)Sergio* писал(а): А насколько важно для заземления забивать именно 3 штыря в землю?
Если грунт в подвале всегда сырой, может одного достаточно будет?
Я рассматриваю в этом качестве уголок из нерж. стали.
Надо обязательно не менее трех штырей. На это есть две причины: опасность пошагового напряжения и создание вокруг только одного штыря ионного слоя, который очень резко повышает сопротивление заземления. Насколько я помню, то иногда оно могло повышаться и до сотен Ом. А норма менее 4 Ом.