RE: Защита и питание системы / 15-08-2011 10:04
(14-08-2011 23:17)Eugene. писал(а):  Не берусь обсуждать, насколько именно хорош или плох этот стабилизатор, но хочу обратить Ваше внимание на один момент. Даже, скорее не Ваш, а будущих покупателей.
В торговой сети в основном (99.9%) продаются автоматы с времятоковой характеристикой типа С. Из этого следует, что при перегрузки в 1.5 раза, автомат расцепится в течении 2-3 часов (а может и никогда). При перегрузке в 2 раза (50 ампер), это время может колебаться от десятка минут до часов. Поэтому, ориентироваться на то – сработал или нет автомат, несколько неправильно.
Кстати, из приведенных Вами данных, можно вычислить и приблизительную мощность автотрансформатора. Максимальный длительный ток 43 ампера, и допустим, напряжение на входе 110 вольт (так удобнее считать), то выходная мощность стабилизатора не превысит 43х110=4300 ватт. Так как там стоит автотрансформатор, то его габаритная мощность приблизительно равна половине – 2200 ватт.

С уважением
P.S. С КПД какая-то непонятка получается. Может ошиблись? Так как КПД измеряется при номинальных параметрах, то получается, что при мощности 9500 ватт и КПД 96%, на ветер улетает 380 ватт.
Даже не буду комментировать...Улыбка

С уважением, Сергей