(28-12-2011 22:02)alexsandr писал(а): А так, после счетчика стоит Барьер 60А...
Я уже упоминал в какой-то ветке, что во всех барьерах, хоть и на 200 ампер стоят реле (в основном 16 амперные - несколько штук в параллель), которые отключают и включают нагрузку. Однако, более правильно использовать электрические контакторы, которыми должны управлять эти барьеры.
Основные причины необходимости использования контакторов это:
1 - надежность - барьеры не имеют надежных контактов (сравните как зажимается провод в барьере и в электроавтомате).
2 - электроавтоматы и контакторы имеют специальные дугогасительные камеры, а реле в барьерах не имеют таких камер. Поэтому со временем контакты реле покрываются окислами при возникновении дуговых разрядов при включении и выключении. Окислы и обугливание контактов негативно влияют на электропроводимость контактов и соответственно на звучание Вашей системы.