Есть вопрос по трансформатору
Автор Сообщение
artukraine Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: нежин
Сообщений: 0
Репутация: 12
Есть вопрос по трансформатору / 08-03-2017 22:54
Доброго всем времени суток Проблема такая Нужен трансформатор с вторичной обмоткой 110 вольт ватт 80 Если взять тс80 и подключиться ксредней точке первичной обмотки будет 110 вольт Вопрос потеряет ли мощность трансформатор при таком включении Спасибо
Найти все сообщения
 
Цитировать
Yuri S Не на форуме
Специалист
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 11 204
Репутация: 909
RE: Есть вопрос по трансформатору / 08-03-2017 23:19
" типовая (расчетная) мощность автотрансформатора становится меньше проходной и поэтому автотрансформатор в принципе по расходу активных материалов экономичнее трансформатора. " (с)
Так что не то что не уменьшится, а ещё и увеличится.
(Отредактировал 08-03-2017 в 23:20 Yuri S.)
Найти все сообщения
 
Цитировать