Pasha, я не спец, а по необходимости литчтец. «Кондиционеры фирмы DAIKIN» к.т.н. Штейн А.С. 2006 г. - есть на рутрекере среди Климатотехника-1,2,3
Наоборот пишет
"Применяемое синтетическое масло имеет температуру начала деструкции (разложения) около 200 °C. Хотя до таких температур масло-хладоновая смесь в холодильном контуре не разогревается (максимальная температура на нагнетании компрессора не превышает 120 °C, все же в компрессорах прежних конструкций, разработанных для работы с минеральным маслом, у которого температура начала разложения выше, в зонах трения местные температуры разогрева могут достигать температур 200 °C и выше. Продуктами разложения масла являются спирты и жирные кислоты. Жирные кислоты имеют свойство осаждаться на стенках капиллярных трубок"
Хвалит роторный DAIKIN swing компрессор собственной разработки не имеющий местных зон повышенных температур. Тошиба - 2-х роторный, на удивление тихо работает - центробежные насосы в таком моб. кондиционере основной шум.
Как я вразумел, на самом деле оптимален по совокупности признаков был Фреон R22 - дифторхлорметан, разлагается аж при температуре выше 330 °C в присутствии металлов. Отличается небольшим содержанием хлора, его потенциал разрушения озона ODP=0,05, глобального потепления GWP = 1700, за что и был изгнан в пользу совсем экологичных хладагентов.
В моем случае моб конд даже на отопление работает в обычном режиме "охлаждение" для повышения эффективности - добавляется практически вся энергия от 220В конечно при хорошей теплоизоляции вх/вых возд потоков испарителя. Естественно при охл кондиционировании летом придется механически переключать возд потоки

Надеюсь, хватит напора центробежных насосов гнать воздух по кривым и длинным ~7м воздуховодам