RE: Сетевой кабель для отдельной линии. / 24-12-2013 03:03
(29-12-2011 00:42)Aibo писал(а): (28-12-2011 22:02)alexsandr писал(а): А так, после счетчика стоит Барьер 60А...
Я уже упоминал в какой-то ветке, что во всех барьерах, хоть и на 200 ампер стоят реле (в основном 16 амперные - несколько штук в параллель), которые отключают и включают нагрузку. Однако, более правильно использовать электрические контакторы, которыми должны управлять эти барьеры.
Основные причины необходимости использования контакторов это:
1 - надежность - барьеры не имеют надежных контактов (сравните как зажимается провод в барьере и в электроавтомате).
2 - электроавтоматы и контакторы имеют специальные дугогасительные камеры, а реле в барьерах не имеют таких камер. Поэтому со временем контакты реле покрываются окислами при возникновении дуговых разрядов при включении и выключении. Окислы и обугливание контактов негативно влияют на электропроводимость контактов и соответственно на звучание Вашей системы.
Это вот такая штука http://russian.alibaba.com/product-gs/sc...85853.html ??
Ее надо ставить между щитком и стабилизатором питания ?
Товарищи нужна помощ !!
У меня в доме (чешка) сильно повышенное напряжение, прыгает до 270( + -)
Конкретно потерпел ламповый однотакт, и еще один умер в классе а.
Надо решать проблему, электрики реса сказали что надо ставить реле. Я рассматриваю вариант стабилизатора, (разумеется с максимально ровной синусоидной) на форуме товарищ norrest порекомендовал Елим снап-3000-П (обязательно П) цена устраивает, все супер, но если делать, то хорошо!
Отдельную линию от щитка до стабилизатора и напрямую к дестрибютору,что должно быть между все этим?? Автоматы, электрические контакторы, реле ??
Пожалуйста ! Если можно по порядку.
Остановился на следующих кабелях
http://www.ebay.com/itm/390523817458?ssP...1423.l2649
http://www.ebay.com/itm/Sold-by-the-Foot...43b8446934
Они без экрана. Он вообще нужен? мне один человек с форума сказал что "без экрана будет наводить-излучать"
Или экранированый Lapp cable, и экран кинуть на ноль в начале.
Одесса кабель 2х4 и не марочить себе мозг.
Жду ответы.
С ув., Вадим
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
K.K.K
Ветеран
Откуда: Николаев
Сообщений: 658
Репутация: 475
|
RE: Сетевой кабель для отдельной линии. / 24-12-2013 08:56
(24-12-2013 03:03)viiii писал(а): (29-12-2011 00:42)Aibo писал(а): (28-12-2011 22:02)alexsandr писал(а): А так, после счетчика стоит Барьер 60А...
Я уже упоминал в какой-то ветке, что во всех барьерах, хоть и на 200 ампер стоят реле (в основном 16 амперные - несколько штук в параллель), которые отключают и включают нагрузку. Однако, более правильно использовать электрические контакторы, которыми должны управлять эти барьеры.
Основные причины необходимости использования контакторов это:
1 - надежность - барьеры не имеют надежных контактов (сравните как зажимается провод в барьере и в электроавтомате).
2 - электроавтоматы и контакторы имеют специальные дугогасительные камеры, а реле в барьерах не имеют таких камер. Поэтому со временем контакты реле покрываются окислами при возникновении дуговых разрядов при включении и выключении. Окислы и обугливание контактов негативно влияют на электропроводимость контактов и соответственно на звучание Вашей системы.
Это вот такая штука http://russian.alibaba.com/product-gs/sc...85853.html ??
Ее надо ставить между щитком и стабилизатором питания ?
Товарищи нужна помощ !!
У меня в доме (чешка) сильно повышенное напряжение, прыгает до 270( + -)
Конкретно потерпел ламповый однотакт, и еще один умер в классе а.
Надо решать проблему, электрики реса сказали что надо ставить реле. Я рассматриваю вариант стабилизатора, (разумеется с максимально ровной синусоидной) на форуме товарищ norrest порекомендовал Елим снап-3000-П (обязательно П) цена устраивает, все супер, но если делать, то хорошо!
Отдельную линию от щитка до стабилизатора и напрямую к дестрибютору,что должно быть между все этим?? Автоматы, электрические контакторы, реле ??
Пожалуйста ! Если можно по порядку.
Остановился на следующих кабелях
http://www.ebay.com/itm/390523817458?ssP...1423.l2649
http://www.ebay.com/itm/Sold-by-the-Foot...43b8446934
Они без экрана. Он вообще нужен? мне один человек с форума сказал что "без экрана будет наводить-излучать"
Или экранированый Lapp cable, и экран кинуть на ноль в начале.
Одесса кабель 2х4 и не марочить себе мозг.
Жду ответы.
С ув., Вадим Одесса кабель 2х4 и не марочить себе и другим мозг !!!!
Там, где нет места словам, там начинается музыка.
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
igor1706
Мамонт-Альбинос
Откуда: Харьков
Сообщений: 1 438
Репутация: 327
|
RE: Сетевой кабель для отдельной линии. / 24-12-2013 20:38
(24-12-2013 03:03)viiii писал(а): Отдельную линию от щитка до стабилизатора и напрямую к дестрибютору,что должно быть между все этим?? Автоматы, электрические контакторы, реле ??
Пожалуйста ! Если можно по порядку.
В щит ставите Автомат
Если кабель 2,5 то автомат 16А
Если кабель 4,0 то автомат 25А
Контактор понадобится в случае использование реле напряжения (у них обычно релюхи слабые)
Не мешало бы узо или дифф если в щите места мало
(24-12-2013 03:03)viiii писал(а): Остановился на следующих кабелях
.http://www.ebay.com/itm/390523817458?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
.http://www.ebay.com/itm/Sold-by-the-Foot-Raw-Canare-4S11-11-AWG-14-AWG-Speaker-Cable-Power-Audio-/290854299956?pt=US_Audio_Cables_Adapters&hash=item43b8446934
Как будет идти выделенка ?
Использование для выделенки акустических проводов весьма стремная затея
Не предназначены они для этого
(24-12-2013 03:03)viiii писал(а): Они без экрана. Он вообще нужен? мне один человек с форума сказал что "без экрана будет наводить-излучать"
Или экранированый Lapp cable, и экран кинуть на ноль в начале.
Лучше без экрана. имхо
(24-12-2013 03:03)viiii писал(а): Одесса кабель 2х4 и не марочить себе мозг.
Видите сразу 3*2,5 или 3*4,0
Желто зеленый провод пока некуда не подключайте.
У меня соседи-психи. Ночью стучат в потолок и по батареям. Хорошо еще, что я в это время не сплю, а на баяне играю.
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Александр Ю.
Ветеран
Откуда: Киев
Сообщений: 4 410
Репутация: 215
|
RE: Сетевой кабель для отдельной линии. / 21-01-2014 01:12
(21-01-2014 01:09)oleg-ivanov-62 писал(а): Грею вот такой кабелек Ояде FF-2.0Это моножила сечением 2мм. И что могу сказать: сравнил с Одескабель и точно... Маркировка 2,5 мм не соответствует(это не диаметр). Например у Ояде 2мм жила толще чем у Одескабеля 2,5 - видно не вооруженным глазом. Это общее обозначение по мощности как у многожильного...Кто то должен был сравнить, я сравнил... Так английским по черному же написано 2 мм, а не 2 мм2, на одесском 2,5 мм кв, соответствует диаметру 1,8 мм. Диаметр 2 мм, это 3,14 мм.кв.
...что и не снилось нашим мудрецам.
|
|
|
|
oleg-ivanov-62
Ветеран
Откуда: Ялта
Сообщений: 931
Репутация: 84
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Ank
Ветеран
Откуда: за горизонтом
Сообщений: 1 292
Репутация: 135
|
|
|
|
Supermurzic
Ветеран
Откуда: Ізмаїл
Сообщений: 2 927
Репутация: 434
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
ruslan 1
Ветеран
Откуда: Запорожская обл.
Сообщений: 2 823
Репутация: 372
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
ruslan 1
Ветеран
Откуда: Запорожская обл.
Сообщений: 2 823
Репутация: 372
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Пользователи просматривают эту тему: 6 Гость(ей)
|
|