RE: Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D / 05-12-2017 17:01 Курилка
Котёл FERROLI DIVAtech C 24. Котёл в режиме отопления работает 2 раза в час 10 минут горелка горит 20 остывает контур отопления.Температура отопления выставлена на 55°с.Котёл нагревает до 59°с и откл.и вкл когда 41°с .ЭТО НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ? В сутки потребление 10 кубов газа.Дом 70 м² по моим расчётам воды в трубах 170л. Huh Как по мне многовато потребление,тем более на улице плюсовая температура.
RE: Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D / 02-12-2017 17:13 Курилка
Всем доброго времени суток! Подскажите,научите,! У меня котёл FERROLI DIVAtech C 24. При сильном открытии крана разбора ГВС,начинается тактование котла.То кипяток то холодная.Котёл на полную вкл горелку минуту горит и откл.и так постоянно.При уменьшении напора норма работает.КАК можно отрегулировать эту проблему.На Протерме это можно сделать в сервисном меню.А как на FERROLI DIVAtech C 24 то сделать не знаю,прочитал всю инструкции ничего про регулировку ГВС нет.Заранее благодарен.
RE: Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D / 01-12-2017 20:53 Курилка
Всем доброго времени суток! Подскажите,научите,просвятите! У меня котёл FERROLI DIVAtech C 24. При сильном открытии крана разбора ГВС,начинается тактование котла.То кипяток то холодная.Котёл на полную вкл горелку минуту горит и откл.и так постоянно.При уменьшении напора норма работает.КАК можно отрегулировать эту проблему.На Протерме это можно сделать в сервисном меню.А как на FERROLI DIVAtech C 24 то сделать не знаю,прочитал всю инструкции ничего про регулировку ГВС нет.Заранее благодарен.