Вот и лето, 265 В в сети...
Автор Сообщение
aqvadim Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Одесса
Сообщений: 1 915
Репутация: 492
Вот и лето, 265 В в сети... / 03-06-2014 01:26
Отремонтировали городской трансформаторный узел, вроде радость... ан нет, с вечера до утра напряжение в сети до 265 вольт доходит... стоит реле отсечения на эту цифру, как результат, вместо музыки считаю в небе звёзды Biggrin.
Вопрос: 1) До каких значений напряжения бывало у форумчан и выдерживала/невыдерживала техника. 2) Прошу обьяснить с точки зрения популярной физики, отчего зависят такие подьёмы.

Всё пройдёт, пройдёт и это. (Не проходит..))
Найти все сообщения
 
Цитировать
onv Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 3 609
Репутация: 260
RE: Вот и лето, 265 В в сети... / 03-06-2014 01:31
У Вас техника хорошая, ее бы выше 250 не кормить ... А такие задиры чаще всего от дохлого нуля и серьезной нагрузки по той фазе, на которой Вы не сидите.
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: aqvadim , trampp1979 , ms142 , slyhach , thunder
aqvadim Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Одесса
Сообщений: 1 915
Репутация: 492
RE: Вот и лето, 265 В в сети... / 03-06-2014 01:40
(03-06-2014 01:31)onv писал(а):  А такие задиры чаще всего от дохлого нуля и серьезной нагрузки по той фазе, на которой Вы не сидите.
"дохлый ноль" можно попытаться выявить и исправить? Все фазы загружены по самое немогу...

Всё пройдёт, пройдёт и это. (Не проходит..))
Найти все сообщения
 
Цитировать
onv Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 3 609
Репутация: 260
RE: Вот и лето, 265 В в сети... / 03-06-2014 01:46
Вообще-то это дело электриков, причем скорее городских, чем местного. Городская диспетчерская такие заявки по телефону принимает ?
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: aqvadim , t.800 , slyhach , Made in USSR , thunder
aqvadim Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Одесса
Сообщений: 1 915
Репутация: 492
RE: Вот и лето, 265 В в сети... / 03-06-2014 01:55
Да, принимает и ПНХ говорит... "у себя разбирайтесь, у нас как в аптеке" . Но зная местный "колорит" обращаться некуда, они пару метров между ведомствами поделить не могут... попытаюсь ещё раз Biggrin

Всё пройдёт, пройдёт и это. (Не проходит..))
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: onv , slyhach , alex23 , Sabretooth , thunder , sport80
onv Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 3 609
Репутация: 260
RE: Вот и лето, 265 В в сети... / 03-06-2014 02:07
(03-06-2014 01:40)aqvadim писал(а):  Все фазы загружены по самое немогу...
А Вам все фазы доступны ? Потому что, если на Вашей 265, то, скорее всего, между этим нолем и какой-то из двух других - порядка 200 ...
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: trampp1979
aqvadim Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Одесса
Сообщений: 1 915
Репутация: 492
RE: Вот и лето, 265 В в сети... / 03-06-2014 02:13
...Просто так, недоступны. Назвали такую "благодарность" что сами испугались и не пришли ...
(Отредактировал 03-06-2014 в 02:24 aqvadim.)

Всё пройдёт, пройдёт и это. (Не проходит..))
Найти все сообщения
 
Цитировать
onv Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 3 609
Репутация: 260
RE: Вот и лето, 265 В в сети... / 03-06-2014 02:23
Померять вольтаж есть чем ? Возможно, Ваши ближайшие соседи сидят на другой фазе, и, если она более "благополучная", чем Ваша, то перекинуться в пределах лестничной клетки - задача для местного электрика на полчаса вразвалку без заоблачных гонораров. Правда, скорее всего, со счетчика ему придется срывать пломбировку с написанием соотв. акта, который придется в течение, кажется 3-х суток отвозить в облэнерго для присылки от них пломбировщика.
(Отредактировал 03-06-2014 в 02:26 onv.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: aqvadim , gertsoff
aqvadim Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Одесса
Сообщений: 1 915
Репутация: 492
RE: Вот и лето, 265 В в сети... / 03-06-2014 02:31
Вольтаж высвечивает на реле отсечения, да и визуально видно и слышно. Соседи таки на другой фазе, но из уважения к моему увлечению (блюдут похлеще СБУ) назовут не менее внушительную сумму Biggrin, придётся вызывать ЖЕК... этих "террористов" бояться все Biggrin /// До этого, была проблема с точностью до наоборот. Нахожусь в центре/эпицентре, торговля ресурсами идёт - чем хуже, тем лучше ))
(Отредактировал 03-06-2014 в 02:36 aqvadim.)

Всё пройдёт, пройдёт и это. (Не проходит..))
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Sabretooth , sport80 , dafus
onv Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 3 609
Репутация: 260
RE: Вот и лето, 265 В в сети... / 03-06-2014 02:36
Ваш-то понятно, он цифровым барьером индицируется. Интересен как раз у соседей Улыбка Шо, никак ? А им-то какая разница, 2000 пользователей сидит на этой их фазе, или 2001 ? Чисто из любви к ближнему ? Biggrin
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: slyhach
aqvadim Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Одесса
Сообщений: 1 915
Репутация: 492
RE: Вот и лето, 265 В в сети... / 03-06-2014 02:50
Из-за любви к ближнему, всех абонентов (читай врагов) знают в лицо Biggrin /// там ещё юр. лица есть, и "борьба за ресурсы" нередко перерастает в АТО местного значения Biggrin /// Померять у соседей проблем нет, но гарантии что после удачно проведённой операции по перекиду фазы её снова не придётся перекидывать, нет.
(Отредактировал 03-06-2014 в 03:01 aqvadim.)

Всё пройдёт, пройдёт и это. (Не проходит..))
Найти все сообщения
 
Цитировать
P.U.L.S.E Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Кривий Ріг
Сообщений: 72
Репутация: 17
RE: Вот и лето, 265 В в сети... / 03-06-2014 08:00
У мого сусіда була схожа біда.Щось наковиряли в підстанції,що навіть економки на вмикались.Прийшов з тестером,у мене свій,заміряли - здається близько 230,а у нього менше 200.Що робитимеш,питаю ? Та зараз фазу перекину (він працює електриком).Так і зробив - і ніхто більше не знає про це,пломби не чіпав.Правда у нас лічильник в хаті а вхід в під*їзді.Він упорався за 10 хвилин.А Ви заради миру хочете принести в жертву апаратуру? Не роби цього.Боріться -поборете.
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: aqvadim , sport80
VZ Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Херсон
Сообщений: 1 429
Репутация: 472
RE: Вот и лето, 265 В в сети... / 03-06-2014 08:08
Когда-то решал такую проблему. Если в Вашей сети не перекос фаз, то есть напруга примерно равная по фазам и отличается более чем на +/- 10% от 220В то заяву в РЭС подает электрик ЖЭКа или квартальный. Если перекос фаз, опять же сначала местный электрик и только от него заява в РЭС. Напрямую у абонента горсети заявление не примут. Вопрос вполне решаемый, не быстро но решаемый. Приедут перекинут отвод на ТП. По большему счету перекидывать должны осенью в "+", весной в"-", но обычно на это горсети забивают.
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Roulss , aqvadim , slyhach , sport80
mustang Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: ODEssA
Сообщений: 1 728
Репутация: 292
RE: Вот и лето, 265 В в сети... / 03-06-2014 10:06
В каком это районе такое напряжение?
У меня поздним вечером до 240 Улыбка максимум, а так 215-230 Wink

Движение - Жизнь ...
Найти все сообщения
 
Цитировать
Yuri S Не на форуме
Специалист
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 11 204
Репутация: 909
RE: Вот и лето, 265 В в сети... / 03-06-2014 10:13
Вадим, это может быть дошло повышенное напяжение от энергопоставщика, а может и перекос фаз. Последний проверить легко. Включи в сеть обогреватель, духовку и .. посмотри на вольтметр: если таки перекос фаз, то напряжение у тебя упадёт. Ну и у соседей холодильник рванёт возможно.

(03-06-2014 10:06)mustang писал(а):  В каком это районе такое напряжение?
У меня поздним вечером до 240 Улыбка максимум, а так 215-230 Wink
Когда жил в районе ХТЗ было в квартире 260 без всяких перекосов. Ставил 9-и амперный ЛАТР на всю хату.
(Отредактировал 03-06-2014 в 10:15 Yuri S.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: aqvadim
fground Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: kiev
Сообщений: 235
Репутация: 81
RE: Вот и лето, 265 В в сети... / 03-06-2014 11:07
поставьте себе UPS online
решите многие проблемы
Найти все сообщения
 
Цитировать
Supermurzic Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Ізмаїл
Сообщений: 2 927
Репутация: 434
RE: Вот и лето, 265 В в сети... / 03-06-2014 11:15
Подождите немного, - скоро начнут включать кондиционеры Улыбка

Дураков учить – только портить
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: mario85 , aqvadim
tomash Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 3 690
Репутация: 566
RE: Вот и лето, 265 В в сети... / 03-06-2014 11:24
А банальный стабилизатор питания типа аудиолот?
У меня в сети бывает 180-250В. Аудиолот вполне вариант в таких случаях.
Найти все сообщения
 
Цитировать
mustang Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: ODEssA
Сообщений: 1 728
Репутация: 292
RE: Вот и лето, 265 В в сети... / 03-06-2014 14:00
(03-06-2014 11:15)Supermurzic писал(а):  Подождите немного, - скоро начнут включать кондиционеры Улыбка
Happy0158

Движение - Жизнь ...
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: aqvadim , FiLiN
aqvadim Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Одесса
Сообщений: 1 915
Репутация: 492
RE: Вот и лето, 265 В в сети... / 03-06-2014 14:18
(03-06-2014 10:06)mustang писал(а):  В каком это районе такое напряжение?
У меня поздним вечером до 240 Улыбка максимум, а так 215-230 Wink
Центр, Соборная пл.

(03-06-2014 10:13)Yuri S писал(а):  Вадим, это может быть дошло повышенное напяжение от энергопоставщика, а может и перекос фаз. Последний проверить легко. Включи в сеть обогреватель, духовку и .. посмотри на вольтметр: если таки перекос фаз, то напряжение у тебя упадёт.
Значит перекос фаз, при включении ... просаживается на недолго, потом снова в "бой".
(Отредактировал 03-06-2014 в 14:21 aqvadim.)

Всё пройдёт, пройдёт и это. (Не проходит..))
Найти все сообщения
 
Цитировать


Переход:


Пользователи просматривают эту тему:

Orion