RE: Нагрузка фаз / 01-09-2015 11:43
Цитата:Многовато, как по мне. Нормально.
Цитата:20 мая 2014 года в Украине был принят международный европейский стандарт организации "CENELEC" - "EN 50160:2010". Этот стандарт вступил в силу 1 октября 2014 года, под названием "ДСТУ ЕN 50160:2014" - "Характеристики напряжения в системах электроснабжения общего назначения". В этом стандарте установлено напряжение 400/230 В ± 10%, и другое официально гармонизировано со стандартами ЕС. В стране используются две вилки тип C и тип F.
Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83/IEC 60038:1983), сетевое напряжение должно составлять 230/400 В при частоте 50 Гц.
В связи с тем, что в СССР все действующие сети были рассчитаны на 220/380 В, согласно этому ГОСТу предписывался переход к 2003 г. на номинальное напряжение 230/400 В. И хотя в правилах устройства электроустановок (ПУЭ-7) продолжает фигурировать величина 220 В, фактически, напряжение в сети почти всегда выше этого значения и достигает 230 — 240 В, в целом варьируясь от 190 до 250 В. Уже полтора года наблюдаю в квартире 240 В
Клею дурня. Якісно, професійно, недорого. У святкові та вихідні дні - знижки!
Я люблю свою Батьківщину, і пишаюсь країною, в якій живу!!!
Russian warship, fuck off
|
|
|
|
Vic61
Ветеран
Откуда: Україна, Краматорськ
Сообщений: 527
Репутация: 485
|
Нагрузка фаз / 01-09-2015 12:01
Нужно измерить в часы наименьшего потребления(утром) и наибольшего(вечером).
Та фаза, которая наименее подвержена перепадам напруги и есть лучшая! На ней будет и меньше всего гармонических искажений!
После делать выводы!
Стандарт-это 220+-5%(постоянно)+-10% предел!
Можно требовать привести напругу в норму (через заявление), можно через гастроном!
Второе обычно проще!
Можно попросить убрать вольтдобавку на ТП.(если она введена)
Непонятно как это пустая фаза? Что нет потребителей(совсем)?
Как далеко Вы от ТП ?
Короче, нужно смотреть по обстоятельствам. 236-238в. для импорта не много. 242-это уже как бы психологический предел.
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Vic61
Ветеран
Откуда: Україна, Краматорськ
Сообщений: 527
Репутация: 485
|
RE: Нагрузка фаз / 01-09-2015 12:04
Нужно измерить в часы наименьшего потребления(утром) и наибольшего(вечером).
Та фаза, которая наименее подвержена перепадам напруги и есть лучшая! На ней будет и меньше всего гармонических искажений!
После делать выводы!
Стандарт-это 220+-5%(постоянно)+-10% предел!
Можно требовать привести напругу в норму (через заявление), можно через гастроном!
Второе обычно проще!
Можно попросить убрать вольтдобавку на ТП.(если она введена)
Непонятно как это пустая фаза? Что нет потребителей(совсем)?
Как далеко Вы от ТП ?
Короче, нужно смотреть по обстоятельствам. 236-238в. для импорта не много. 242-это уже как бы психологический предел. Но тоже не смертельно!
Уберите одну из тем!
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Vic61
Ветеран
Откуда: Україна, Краматорськ
Сообщений: 527
Репутация: 485
|
RE: Нагрузка фаз / 01-09-2015 14:08
(01-09-2015 13:44)serglobo писал(а): Какое заявление, какой гастраном. Уже больше десяти лет напряжение зимой 160-170 вольт (сейчас 200-205). Звонил, писал, а что толку, в ответ поржали и все. Да! Вам не позавидуешь! Чтобы что-то посоветовать, нужно знать Вашу ситуацию.
А вообще то - пишите заяву в двух экземплярах, регистрируете их в приёмной директора РЭСа. Один экземпляр оставляете себе! В течении 10-14 дней Вам обязаны дать официальный ответ! Вы хотя бы будете знать почему у Вас такая напруга.(в их версии).
Дальше по ситуации!
160-170в.-это выход за предел аварийной ситуации, поэтому у них просто ,,поржать,, не получится!
После их ответа у Вас будет основание для обращения в суд, который РЭС не выиграет!Обычно им проще удовлетворить Ваше заявление.
И помните!
Если они ,,ржут,,- это не их борзость! Это Ваша робость и неуверенность в своей правоте!
|
|
|
|
Тибетский Ламер
Ветеран
Откуда: Київ
Сообщений: 12 927
Репутация: 821
|
RE: Нагрузка фаз / 01-09-2015 14:19
Vic61 писал(а):160-170в.-это выход за предел аварийной ситуации, поэтому у них просто ,,поржать,, не получится! Vic61, а вам приходилось выигрывать суды у РЭС? В родительском доме (в селе) не далее как неделя назад зафиксирован абсолютный минимум 154 В. И на дисплее стабилизатора и на вольтметре мултиметра. Такое происходит в вечерние часы, в период от 19:00 до 22:00. 165 В практически ежедневно наблюдал.
Так вот, фиксация должна производиться поверенным, сертифицированным прибором - это раз, второе, в присутствии какой-нибудь службы, для составления протокола. Кто будет сидеть у меня в этот период для фиксации и протоколирования? Если вы знаете способ наказать негетеросексуальный РЭС - расскажите как? В противном случае, они действительно, просто будут ржать.
Клею дурня. Якісно, професійно, недорого. У святкові та вихідні дні - знижки!
Я люблю свою Батьківщину, і пишаюсь країною, в якій живу!!!
Russian warship, fuck off
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Vic61
Ветеран
Откуда: Україна, Краматорськ
Сообщений: 527
Репутация: 485
|
RE: Нагрузка фаз / 01-09-2015 15:51
(01-09-2015 14:19)Тибетский Ламер писал(а): Vic61, а вам приходилось выигрывать суды у РЭС? В родительском доме (в селе) не далее как неделя назад зафиксирован абсолютный минимум 154 В. И на дисплее стабилизатора и на вольтметре мултиметра. Такое происходит в вечерние часы, в период от 19:00 до 22:00. 165 В практически ежедневно наблюдал.
Так вот, фиксация должна производиться поверенным, сертифицированным прибором - это раз, второе, в присутствии какой-нибудь службы, для составления протокола. Кто будет сидеть у меня в этот период для фиксации и протоколирования? Если вы знаете способ наказать негетеросексуальный РЭС - расскажите как? В противном случае, они действительно, просто будут ржать. Нет! до суда не доходило.
Что делать- описано выше!(для начала)
Обычно хватало заявления. Ситуации были. Приезжала бригада и измеряли утром, днём и вечером! Это их проблема, кто приедет и чем измерять!
В итоге поменяли воздушку(правда немного, метров 150), поменяли ввод в подъезд(метров 30 , соседние подъезды стоят с соплями),выровняли фазы.
Итог-225-230в. А было по вечерам до 180в.
Достало, когда стал выключаться регенератор PS AUDIO Power Plant premier
при напряжении ниже 190в.
Кстати на входе в регенератор по дисплею до было 7-8% искажений, после -0.4-0.5%!
Способ наказать? Ну не знаю! Они есть, но не все законны, так что на своё усмотрение.
О том,что они выпустили 230в. и всё- это рядовая их отмазка! Их зона ответственности - до ввода в распредшкаф дома или до ввода в подъезд. Т.е. и туда должно приходить не меньше.
|
|
|
|
wasserman
Ветеран
Откуда: Феодосия
Сообщений: 686
Репутация: 250
|
RE: Нагрузка фаз / 01-09-2015 15:51
ТС, можно стабилизатор хороший купить, например, на все случаи жизни. а то сегодня летом 240, а завтра зимой 170 в сети. устать можно с фазы на фазу перескакивать.
наказать рэс практически невозможно, т.к. у рэса всегда есть архимегаконтраргумент -- техусловия на подключение, которые при коллективном пользовании не соблюдаются НИКОГДА, особенно в селе, где электричество тырят через одного. замеряете вы напряжение в сети для протокола -- ну да, 170. ну записали. написали жалобу. даже если удастся довести дело до суда ( это вряд ли), придёт туда кто-нибудь из рядовых сотрудников с единственной бумажкой от облэнерго, в которой будет написано, что на распредщит подаётся ( или из тп выходит) столько электроэнергии, сколько положено по техусловиям и никак не меньше, и разумеется с учётом потерь. это ещё если щит на балансе у рэса, а не у застройщика ( ну это чаще в городах). и всё. скажут, что щит перегружен из-за несоблюдения техусловий. переделать техусловия можно, это обычная процедура, но дорогая, так как считают рэсовцы всё до последнего гвоздя и капли соляры, причём по своим нормам и расценкам. дальше -- только составлять коллективную заявку на увеличение отпуска и готовить бабло. как показывает практика, народ делится приблизительно пополам. то есть все хотят нормальное напряжение в сети, но платить за техусловия готова только половина. БОЛОТО.
а стабилизатор пригодится всегда.
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Vic61
Ветеран
Откуда: Україна, Краматорськ
Сообщений: 527
Репутация: 485
|
RE: Нагрузка фаз / 01-09-2015 16:09
Если только рассуждать, то ничего не изменится!
Кто хочет что-то делать ищет возможности, а кто не хочет - причины!
P.S.
Стабилизатор- это неплохо, но правильные стоят конских денег, и всё равно нет ничего лучшего, чем хорошая энергия на входе без него!
(01-09-2015 15:36)Nikitis писал(а): да, лампочки летят часто. Я думал - потому что Китай. Но не до такой же степени, что и месяца иной раз не выдерживают обычные накаливания.
ну это современная наверное, не? у меня старые американкие ламповики. Кто их знает, как они.
Так Американские же 120в.?! Вы же их через транс питаете?! Вам ещё легче.
Сделать на трансах отводы!
Если через автотрансформатор - то в принципе тоже отводы, но лучше через двухобмоточный транс - будет ещё и гальваническая развязка от сетевой грязи!
(Отредактировал 01-09-2015 в 16:17 Vic61.)
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
wasserman
Ветеран
Откуда: Феодосия
Сообщений: 686
Репутация: 250
|
RE: Нагрузка фаз / 01-09-2015 16:50
Vic61, я не имею привычки описывать ситуации, к которым не имел практического отношения. про теоретические рассуждения и поиск причин -- это не ко мне. с рэсами, сэсами, шмэсами и прочими исполкомами имею многолетний опыт сверхплотных и малоприятных отношений, в том числе и в судах. и мне это совершенно не интересно, я бы лучше в это время магнитофон послушал, например. поэтому все советы, которые я даю форумчанам, имеют одну главную составляющую -- как сберечь своё время, нервы и деньги при конфликтных ситуациях с всякоразными конторами. у них ресурс поболе нашего. искренне желаю всем учиться на чужих ошибках и учитывать опыт других.
можно перепрыгнуть на другую фазу, можно составить заявку в рэс (или у кого там щит на балансе), но завтра на эту фазу сядет пивбар-магазин -пекарня и придётся опять "искать возможности". об этом уже сказал Aqvadim.
P.S. правильный стабилизатор стОит всё равно на порядок дешевле, чем правильные техусловия, которые в любой момент могут быть пересмотрены в одностороннем порядке при смене собственника щита или аварии. как мне однажды сказали в суде -- жалуйтесь на рэс в антимонопольный комитет или сидите без света.
|
|
|
|