Нужен совет в выборе защитного супрессора
Автор Сообщение
Александр Ю. Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 4 410
Репутация: 215
Нужен совет в выборе защитного супрессора / 25-04-2023 14:30
Всем привет. Нужен совет в выборе защитного супрессора. Установлен дизельный генератор с дифференциальным реле защиты на борту. При попытке подключить ДГ к контуру заземления, что требуется по правилам безопасности, срабатывает защита, т.к. электросеть очень большая по длине и старая в большинстве своем. Многие кладут на такую проблему и просто не подключают заземление, но для меня безопасность людей на первом месте, поэтому решил подключить заземление через сильноточный низковольтный супрессор, но что-то не могу найти ничего подходящего пока, глаза разбегаются от их разнообразия и по ттх мало что подходит. Нужен ДВУСТОРОННИЙ ограничитель напряжения (на худой конец, подойдут два односторонних Улыбка ), рассчитанный на минимальное напряжение пробоя (замеры показали разницу напряжений между контуром заземления и корпусом ДГ менее 1 В) и максимально возможный ток пробоя с последующим восстановлением работоспособности супрессора. Посоветуйте, кто в теме, что выбрать? Желательно с мощными выводами, чтобы обеспечивали большой ток КЗ для надежного срабатывания автомата защиты.
(Отредактировал 25-04-2023 в 15:10 Александр Ю..)

...что и не снилось нашим мудрецам.
Найти все сообщения
 
Цитировать
MAD-50 Не на форуме
Старожил
****

Откуда: Ukraine Херсон
Сообщений: 118
Репутация: 15
RE: Нужен совет в выборе защитного супрессора / 25-04-2023 18:48
Если мне память не отбивает, то в контуре заземления нельзя применять какие либо супрессоры. Как мне кажется в данной ситуации оптимальнее всего настроить диф автомат на ток с учётом тока утечки, т.е. замерить ток утечки и загрубить диф автомат на величину этого тока утечки.

И потом, если у вас есть ток утечки который приводит к срабатыванию диф автомата, вам нужен супрессор на напряжения питания т.е. на 220В АС, то что вы замерили прибором 1В это всё филькина грамота т.к. входное сопротивление прибора с сопротивлением изоляции создали делитель напряжения что привело к показаниям прибора в 1В, в режиме холостого хода там напряжение будет равно напряжению питания.
(Отредактировал 25-04-2023 в 20:25 MAD-50.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
rotla Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Kharkov / Netanya
Сообщений: 3 229
Репутация: 70
RE: Нужен совет в выборе защитного супрессора / 25-04-2023 19:16
Цитата:замеры показали разницу напряжений между контуром заземления и корпусом ДГ менее 1 В)
Зачем тут именно супрессор?
Может сделать как в пассовских усилителях - мощный диодный мостик, ампер на 25, концами АС между шасси и землей розетки, с закороченной диагональю (концами DC).
Получаются две параллельные ветки по два диода последовательно. Т.е. два прямых падения напряжения на диоде, где-то 1.2-1.4в. Если мало - можно два таких мостика последовательно.

Я 10-амперные ставил (KBU1004-G), их вполне хватает чтобы выбить 16-амперный автомат, пиковый ток у мостиков намного больше (240А при 9мс импульсе, автомату конечно чуть больше времени надо, но и ток там не 240А). Нельсон 25-амперные ставил, потому что там в розетке 115в а не 230.
(Отредактировал 25-04-2023 в 19:37 rotla.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
SolAndr Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Леса Амазонки
Сообщений: 2 553
Репутация: 80
RE: Нужен совет в выборе защитного супрессора / 25-04-2023 19:20
Просто 2 диода Шоттки паралельно протвоположной полярности дадут симметричное ограничение ~0,4В. То же с силовыми кремнивыми диодами получим ~0,7В

The future is gonna be fantastic (c)
Найти все сообщения
 
Цитировать
MAD-50 Не на форуме
Старожил
****

Откуда: Ukraine Херсон
Сообщений: 118
Репутация: 15
RE: Нужен совет в выборе защитного супрессора / 25-04-2023 20:23
До одного места это всё т.к. напряжение утечки будет открывать эти диоды, что приведёт к стеканию тока утечки который всё так же как и ранее будет активировать срабатывание диф автомата. Думаю следует понять, что если есть ток утечки в землю, то напряжение при котором этот ток существует равно напряжению сети, по этому ни какие там 1В супрессоры и диодные мосты не помогут.... просто нужно учесть величину тока утечки и настроить диф автомат с учётом тока утечки и не нужно городить огород. Конечно правильнее всего заменить проводку в доме, но тут уж понятно что этим мало кто будет заниматься, по этому в такой ситуации оптимальнее всего настроить диф автомат под реалии.
Найти все сообщения
 
Цитировать
Александр Ю. Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 4 410
Репутация: 215
RE: Нужен совет в выборе защитного супрессора / 25-04-2023 20:40
(25-04-2023 19:16)rotla писал(а):  ...

Я 10-амперные ставил (KBU1004-G), их вполне хватает чтобы выбить 16-амперный автомат,...
Автомат на 250 А. Генератор очень мощный.

(25-04-2023 18:48)MAD-50 писал(а):  Если мне память не отбивает, то в контуре заземления нельзя применять какие либо супрессоры....
Что делать если дифавтомат выбивает, а заземлить нужно, чтобы никого не грохнуло?

(25-04-2023 20:23)MAD-50 писал(а):  ... настроить диф автомат с учётом тока утечки и не нужно городить огород. ...
Там действительно есть регулировка, но даже при установке на максимальный ток срабатывает, а радиогубительским методом лезть нельзя, слетит с гарантии недешевый генератор, да и под статью угодить более надежно, если что случиться.

(25-04-2023 20:23)MAD-50 писал(а):  ...Конечно правильнее всего заменить проводку в доме...
Это не в доме, а в бывшем промышленном цехе, там километры проводки, откуда собственно и набираются такие утечки.
(Отредактировал 25-04-2023 в 20:50 Александр Ю..)

...что и не снилось нашим мудрецам.
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: SUIGYNTOU
SolAndr Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Леса Амазонки
Сообщений: 2 553
Репутация: 80
RE: Нужен совет в выборе защитного супрессора / 25-04-2023 21:21
Два диода В200 симметричный ограничитель 0,9В 350А мощный вывод Ø 10мм.

The future is gonna be fantastic (c)
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: SUIGYNTOU , Александр Ю.
MAD-50 Не на форуме
Старожил
****

Откуда: Ukraine Херсон
Сообщений: 118
Репутация: 15
RE: Нужен совет в выборе защитного супрессора / 25-04-2023 22:29
(25-04-2023 20:40)Александр Ю. писал(а):  Что делать если дифавтомат выбивает, а заземлить нужно, чтобы никого не грохнуло?
Улыбка У меня старая изношенная проводка с плохой изоляцией, как увеличить сопротивление изоляции не меняя проводку? Улыбка


(25-04-2023 20:40)Александр Ю. писал(а):  Там действительно есть регулировка, но даже при установке на максимальный ток срабатывает, а радиогубительским методом лезть нельзя, слетит с гарантии недешевый генератор, да и под статью угодить более надежно, если что случиться.
Если вы работаете на промышленных объектах с предполагаемым гос контролем за соблюдением правил эксплуатации электроустановок, то у вас должен быть как минимум человек который умеет читать ПУЭ в котором расписаны все правила при соблюдении которых вам не пришьют статью. Потом, на установку генератора на неком предприятии должен быть проект разработанный "умной" (сертифицированной) организацией, и на основании этого проекта должен устанавливаться генератор, а иначе это всё нарушение и крайний будет всегда тот, кто делает т.е. опять вы. Если вы работаете в некой конторе по монтажу пром установок, которая официально оформлена т.е. государство о вас знает, то не мудрите ни чего, потом найдут если что. Если вы в цепь заземления включите какой либо полупроводник, то при смертельном случае виноваты будете вы т.к. это вы его установили, а не дядя Петя.
Теперь более предметно, как мне помнится в ПУЭ нет требования что бы на выходе генератора обязательно стоял диф автомат, короче говоря, в вашем случае нужно отключить диф защиту но при этом согласовать это с руководством и проверить ПУЭ, я его уже давненько не читал, может нормы уже успели изменить. Если нет возможности отключить диф автомат без потери гарантии на генератор, то рассматривайте вариант замены генератора на модель в которой нет диф автомата. Всё остальное забудьте, оно не будет работать, тем боле если вы хотите себя обезопасить на предмет ответственности за смертельный случай. Защитное заземление на предприятии с изношенной проводкой архиважно, да и пьяные работники обязательно найдут оголённый проводник и подсоединят его на корпус чего то токопроводящего. Если не хотите рисковать то путь только один, делать всё так, как расписано в ПУЭ.

Кстати забыл за ещё один вариант, ставить после генератора изолирующий трансформатор и заземлять уже его вторичку, но это затратно и мало кто на это согласится. Как по мне, то легче диф автомат заменить даже с потерей гарантии на генератор. И ещё, гарантия на промышленные генераторы для промышленного применения это весьма скользкая штука, если генератор устанавливала и подключала не сертифицированная контора да и ещё и без проекта, и его обслуживали не сертифицированные спецы, то очень большая вероятность что при неисправности генератора гарантию фиг кто обеспечит, свалят всё на некомпетентность эксплуатации, да и всё.
(Отредактировал 25-04-2023 в 22:43 MAD-50.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
SolAndr Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Леса Амазонки
Сообщений: 2 553
Репутация: 80
RE: Нужен совет в выборе защитного супрессора / 26-04-2023 16:12
MAD-50, подозреваю генератор нужен не для норм работы.

The future is gonna be fantastic (c)
Найти все сообщения
 
Цитировать
Goncharov Не на форуме
Старожил
****

Откуда: Крыжополь
Сообщений: 544
Репутация: 58
RE: Нужен совет в выборе защитного супрессора / 27-04-2023 21:34
(26-04-2023 16:12)SolAndr писал(а):  MAD-50, подозреваю генератор нужен не для норм работы.
Не выкручивайтесь. ПУЭ вам не указ.
Найти все сообщения
 
Цитировать


Переход:


Пользователи просматривают эту тему:

Orion

Администрация форума | Статистика форума | Обратная связь | Вернуться к содержимому | Справка | Лёгкий режим | Список RSS