Сетевой фильтр ФП-6 есть вопросы!
|
Автор |
Сообщение |
Выразили согласие: | |
|
igor1706
Мамонт-Альбинос
Откуда: Харьков
Сообщений: 1 438
Репутация: 327
|
RE: Сетевой фильтр ФП-6 есть вопросы! / 28-01-2014 18:07
(28-01-2014 15:39)JRA7 писал(а): ... гаразд простіше ! Якщо в мене така іделізована холодноводопровідна труба, то які загрози для суспільства ?
ДБН В.2.5-27-2006 Наш родной Украинский Ныне действующий
4.1.2 Заземлювачі
Не можуть розглядатися як заземлювачі такі провідні частини:
- труби опалення, гарячого і холодного водопостачання, каналізації;
- алюмінієві оболонки і броня кабелів.
Не допускається використовувати як заземлювачі труби горючих рідин і горючих або вибухонебезпечних газів та сумішей.
Примітка. Ця вимога не виключає необхідність приєднання труб вищезазначеного призначення, які введені у будинок (споруду) ззовні, до основної системи зрівнювання потенціалів (див. 2.4.1.9).
Все остальное Ваши фантазии на тему а можно ли, а если...
(Отредактировал 28-01-2014 в 18:08 igor1706.)
У меня соседи-психи. Ночью стучат в потолок и по батареям. Хорошо еще, что я в это время не сплю, а на баяне играю.
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
igor1706
Мамонт-Альбинос
Откуда: Харьков
Сообщений: 1 438
Репутация: 327
|
RE: Сетевой фильтр ФП-6 есть вопросы! / 28-01-2014 19:36
(28-01-2014 19:16)ap87 писал(а): Если уж так землю хочется, даете электрику кувалду, арматуру, показываете где копать, протягиваете кабель себе, законно, дешего и сердито.
ПС: кувалду и арматуру он и сам впринципе найдет.
По поводу законности
Нужен вменяемый проект, куча согласований (пожарники, архитектура, упр.компания) последняя самая засада. Плюс к этому фирма с лицензией и протоколы измерений, плюс акты скрытых работ. Согласовать все это ух как непросто.
Если первый этаж то можно по тихому организовать, а выше нереально, ну и соседи могут настучать.
В частном секторе все гораздо проще
(Отредактировал 28-01-2014 в 19:37 igor1706.)
У меня соседи-психи. Ночью стучат в потолок и по батареям. Хорошо еще, что я в это время не сплю, а на баяне играю.
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
ap87
Ветеран
Откуда: Украина, Львов
Сообщений: 238
Репутация: 121
|
RE: Сетевой фильтр ФП-6 есть вопросы! / 28-01-2014 21:07
(28-01-2014 19:36)igor1706 писал(а): (28-01-2014 19:16)ap87 писал(а): Если уж так землю хочется, даете электрику кувалду, арматуру, показываете где копать, протягиваете кабель себе, законно, дешего и сердито.
ПС: кувалду и арматуру он и сам впринципе найдет.
По поводу законности
Нужен вменяемый проект, куча согласований (пожарники, архитектура, упр.компания) последняя самая засада. Плюс к этому фирма с лицензией и протоколы измерений, плюс акты скрытых работ. Согласовать все это ух как непросто.
Если первый этаж то можно по тихому организовать, а выше нереально, ну и соседи могут настучать.
В частном секторе все гораздо проще
Электрик из аварийной службы сам предлагал это все сделать за смешную сумму. Этаж далеко не первый.
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
igor1706
Мамонт-Альбинос
Откуда: Харьков
Сообщений: 1 438
Репутация: 327
|
RE: Сетевой фильтр ФП-6 есть вопросы! / 28-01-2014 21:23
(28-01-2014 21:07)ap87 писал(а): Электрик из аварийной службы сам предлагал это все сделать за смешную сумму. Этаж далеко не первый.
По большому счету да, но есть маленькое но..
Не дай бог в Вашем подъезде произойдет чп с електрикой, всяко бывает
догадайтесь кого могут сделать виноватым.
Есть горький опыт у знакомых. На двух этажах (1 и 2) погорел стояк (крепко погорел), но втором этаже у человека было сделано заземление (без документов и т.п.) Именно его и сделали виноватым. Комиссия из 7 человек подписала акт. Заставляют возмещать ущерб (жилкомсервису и соседям) Тянется эта бодяга в суде третий год. Приятного мало
PS В Нашей стране чем больше у Вас будет разрешительных бумажек тем лучше
(Отредактировал 28-01-2014 в 21:25 igor1706.)
У меня соседи-психи. Ночью стучат в потолок и по батареям. Хорошо еще, что я в это время не сплю, а на баяне играю.
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Александр Ю.
Ветеран
Откуда: Киев
Сообщений: 4 410
Репутация: 215
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
roziskulov
Ветеран
Откуда: Киев-Феодосия
Сообщений: 1 634
Репутация: 283
|
RE: Сетевой фильтр ФП-6 есть вопросы! / 28-01-2014 23:03
(28-01-2014 21:28)Александрович писал(а): Всем ООООгромное СПАСИБО за содержательные ответы!
Нарисовалось ещё три варианта:
1) В панельных домах арматура в стенах - вроди заземлена, но не занулена - надо проверять. У меня панельный дом - стены ковырять прийдётся...
2) Гальваническая развязка трансформатором 220/220 - вторичную обмотку на фильтр, а корпус фильтра заземлить на щиток.
3) Есть вроди такое понятие как "виртуальная земля" - с помощью диодов - не совсем понятно как работает и будет ли толк?
Не варианты
1) Арматура в доме может оказаться хорошей антенной;
2) Если нейтраль паршивая то развязывающий транс в такой реализации не помощник;
3) Толку не будет только шкода.
(28-01-2014 23:01)vladimir947 писал(а): Сопротивления заземления не должно превышать 8ом.
4-х, в установках 0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью.
8 Ом в установках 0,23 В и в некоторых высоковольтных.
Срочно меняю электропрогрыватель на электровыигрыватель!!!
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Александр Ю.
Ветеран
Откуда: Киев
Сообщений: 4 410
Репутация: 215
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
roziskulov
Ветеран
Откуда: Киев-Феодосия
Сообщений: 1 634
Репутация: 283
|
RE: Сетевой фильтр ФП-6 есть вопросы! / 30-01-2014 13:18
(30-01-2014 12:54)JRA7 писал(а): Найбільше мене радує в цьому диспуті, що не зважаючи на теоретичні викладки, автомати спрацьовують у людей в хаті і в мене на роботі !
Логично, если б они не срабатывали, то их наверное бы и не ставили
Автоматы срабатывают на токи кз и длительные токи перегрузки (если предусмотрено конструктивно). При выборе автомата должно выполняться условие: ток кз минимум в двое должен превышать ток гарантированного срабатывания эл-маг расцепителя АВ (т е коэффициент чувствительности должен быть не меньше 2). При кз фазы на землю данное условие в превосходящем большинстве случаев не выполняется, поэтому от защитного заземления отказались. В настоящие время металлические нетокопроводящие части электрооборудования цепляются на РЕ проводники, и в случае повреждения электрической изоляции и пробоя фазы на корпус происходит кз фаза-нейтраль, что, в свою очередь, гарантированно приводит к срабатыванию АВ и обесточиванию поврежденного участка сети. Более того в настоящие время широкое распространение получили УЗО, а они уже действительно чувствительны к кз на землю.
ЗЫ кз бывают разные
Срочно меняю электропрогрыватель на электровыигрыватель!!!
|
|
|
|