Заземления в квартире
Автор Сообщение
toyo Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Днепропетровск
Сообщений: 9 696
Репутация: 422
Re: Заземления в квартире / 07-05-2010 22:42
(07-05-2010 18:23)Vitali_t link писал(а):Для многих устройств с трехпроводными (евровилками) наличе контура заземления практически обязательно. У них на входе блока питания стоят фильтрующие конденсаторы для удаления сетевых помех путем заземления на земляной провод (прошу прощения за тавтологию). В случае отсутствия земли эта схема становится дополнительным источником помех.
В аудио и видео технике европейского региона в подавляющем большенстве случаев "земляной" вывод вобще не задействован. Нужно проверять каждый частный случай и по возможности доработать установкой или допайкой соответствующих кондёров и элементов. Иначе вся возня с заземлением просто пустая трата времени и сил. Неоднократно читал на форумах о благоприятном влиянии заземления на звук. И при этом народ просто был зомбирован, так как в их аппаратуре ни о каком заземлении и речи быть не могла, так как контакт был просто пустышкой. А в некоторых вариантах даже в разъёме самого контакта просто небыло вобще. Ноль и фаза есть, а вместо "земли" пустое место. В европейских моделях аудио и видео аппаратуры нет заземления и не предусмотрено требованиями к бытовым сетям и бытовым устройствам. А вот у америкосов должно быть наоборот. Там требования к бытовой сети и аппаратуре другие. Там в розетках обязательно не только наличие земли, но и расположение нуля и фазы регламентировано. Правда не знаю что именно они заводят на земляной контак. Возможно и защитный ноль.
(Отредактировал 07-05-2010 в 22:58 toyo.)

Унижая других, выше не станешь!
Найти все сообщения
 
Цитировать
vt900 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: UA
Сообщений: 884
Репутация: 227
Re: Заземления в квартире / 05-05-2010 21:57
(05-05-2010 21:04)Farol link писал(а):Преимущество зануления в том , что оно обеспечивает надёжное срабатывание аппаратов защиты от КЗ. Заземление не обеспечивает это требование , хотя и снимает потенциал при КЗ . Недостаток зануления , появление потенциала на корпусе при его обрыве.
Что бы всё было ОК , надо использовать зануление + УЗО.
Чисто для аудиофильских изысков предпочтительней заземление .
На все 100 согласен с Вами. Happy0144 Happy0144 Happy0144

"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Найти все сообщения
 
Цитировать
InSound Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Mykolayv
Сообщений: 408
Репутация: 327
Re: Заземления в квартире / 05-05-2010 22:34
Вот блин, я фигею с форума! Человек задал конкретный вопрос. Сначала, как бы на него отвечают, потом находятся пару умников, которым заняться по жизни нечем и начинают друг друга лечить. Для этих дел есть КУРИЛКА или Скайп, Аська... Думаете человеку (ТС) интересно? И вообще, если "землю" придумали, то эти люди явно были не дураки! Вот и прописывайте им лекарства!
Найти все сообщения
 
Цитировать
doom Не на форуме
Специалист
*****

Откуда: Одесса-город герой
Сообщений: 15 569
Репутация: 1315
Re: Заземления в квартире / 05-05-2010 22:45
А помне,так очень класная веточка получилась-узнал очень много полезного и интересного Happy0144,теперь жалею-зачем казенил электротехнику? :`(

ПЕПЕЛ КЛААСА СТУЧИТ В МОЁ СЕРДЦЕ !!!!
Найти все сообщения
 
Цитировать
L.A.P. Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Луцьк
Сообщений: 546
Репутация: 86
Re: Заземления в квартире / 05-05-2010 23:04
Правильне заземлення повинно бути полюбому! До колективних заземлень (щиток, зеземлення електроплити) краще не підєднуватись тому, що заземленю протікає великий струм, в результаті будуть присутні "чужі" поміхи! Краще зробити заземлення у вигляді шини, великі струми ближчі до початку, малі подальше! Таким чином пристрої не будуть впливати один на одного!
Бажаю Вам успіхів!
Деяка інфа про заземлення http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B...0%B8%D0%B5

http://www.ixbt.com/peripheral/ground2.shtml
Найти все сообщения
 
Цитировать
Farol Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 2 656
Репутация: 293
Re: Заземления в квартире / 05-05-2010 23:12
(05-05-2010 22:34)InSound link писал(а):Вот блин, я фигею с форума! Человек задал конкретный вопрос. Сначала, как бы на него отвечают, потом находятся пару умников, которым заняться по жизни нечем и начинают друг друга лечить. Для этих дел есть КУРИЛКА или Скайп, Аська... Думаете человеку (ТС) интересно? И вообще, если \"землю\" придумали, то эти люди явно были не дураки! Вот и прописывайте им лекарства!
ТС дали конкретные ответы на конкретные вопросы . Насчёт "лечения" это Вы погорячились ! Истина рождается только в споре !
Найти все сообщения
 
Цитировать
Miguelshell Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Днепропетровск
Сообщений: 180
Репутация: 76
Re: Заземления в квартире / 06-05-2010 16:40
(05-05-2010 22:34)InSound link писал(а):Вот блин, я фигею с форума! Человек задал конкретный вопрос. Сначала, как бы на него отвечают, потом находятся пару умников, которым заняться по жизни нечем и начинают друг друга лечить. Для этих дел есть КУРИЛКА или Скайп, Аська... Думаете человеку (ТС) интересно? И вообще, если \"землю\" придумали, то эти люди явно были не дураки! Вот и прописывайте им лекарства!
Вот блин, я с вас фигеюWink
1. Обсуждение идёт по теме ТС.
2. В споре рождается истина.
3. Если ТС-у дают неправильные советы, то естественно у меня, как у специалиста, появляется желание исправить ситуацию.
4. Если в советских домах нет земли, вы думаете что все инженеры-проектировщики дураки?

L.A.P. По заземлению не протекают большие токи, если только к нему не подключен некий аппарат, который использует землю в качестве нуля. Вы можете мне привести пример таких бытовых приборовHuh Также вам добавлю, что при мизерном сопротивлении заземляющей шины, большие токи будут большими и в начале и в конце этой шины.

VT900 Мне как то всё равно согласны вы или нет со мной. Я снова вам повторяю. В водонагревательном баке корпус не связан с рабочим нулём или фазой. Посмотрите устройство ТЭНа и бака. Цепь фаза-нуль в баке диэлектрически развязана от корпуса водонагревателя - вы же можете до него дотронуться рукой?! Так вот я вам открою секрет - если произойдёт обрыв рабочего нуля в занулённом баке (зануление от корпуса бака к "0" точке в щитке), то та самая диэлектрическая развязка фазы с корпусом аппарата спасёт вас от удара током. Дальнейший спор с вами бесполезен, т.к. вы не внемлете элементарным законам физики.

Кому интересен этот вопрос, отвечу в личку.
Найти все сообщения
 
Цитировать
vt900 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: UA
Сообщений: 884
Репутация: 227
Re: Заземления в квартире / 06-05-2010 18:20
(06-05-2010 16:40)Miguelshell link писал(а):[quote author=InSound link=topic=23080.msg415761#msg415761 date=1273088064]
Вот блин, я фигею с форума! Человек задал конкретный вопрос. Сначала, как бы на него отвечают, потом находятся пару умников, которым заняться по жизни нечем и начинают друг друга лечить. Для этих дел есть КУРИЛКА или Скайп, Аська... Думаете человеку (ТС) интересно? И вообще, если \"землю\" придумали, то эти люди явно были не дураки! Вот и прописывайте им лекарства!
Вот блин, я с вас фигеюWink
1. Обсуждение идёт по теме ТС.
2. В споре рождается истина.
3. Если ТС-у дают неправильные советы, то естественно у меня, как у специалиста, появляется желание исправить ситуацию.
4. Если в советских домах нет земли, вы думаете что все инженеры-проектировщики дураки?

L.A.P. По заземлению не протекают большие токи, если только к нему не подключен некий аппарат, который использует землю в качестве нуля. Вы можете мне привести пример таких бытовых приборовHuh Также вам добавлю, что при мизерном сопротивлении заземляющей шины, большие токи будут большими и в начале и в конце этой шины.

VT900 Мне как то всё равно согласны вы или нет со мной. Я снова вам повторяю. В водонагревательном баке корпус не связан с рабочим нулём или фазой. Посмотрите устройство ТЭНа и бака. Цепь фаза-нуль в баке диэлектрически развязана от корпуса водонагревателя - вы же можете до него дотронуться рукой?! Так вот я вам открою секрет - если произойдёт обрыв рабочего нуля в занулённом баке (зануление от корпуса бака к "0" точке в щитке), то та самая диэлектрическая развязка фазы с корпусом аппарата спасёт вас от удара током. Дальнейший спор с вами бесполезен, т.к. вы не внемлете элементарным законам физики.

Кому интересен этот вопрос, отвечу в личку.
[/quote]

Что-то мне подсказывает, что у Вас высшее техническое образование. Biggrin Biggrin Biggrin А может и два. Biggrin

"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Найти все сообщения
 
Цитировать
Miguelshell Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Днепропетровск
Сообщений: 180
Репутация: 76
Re: Заземления в квартире / 06-05-2010 19:35
Biggrin Biggrin Biggrin
Посмеялись?
Ответьте на вопрос.
Найти все сообщения
 
Цитировать
Miguelshell Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Днепропетровск
Сообщений: 180
Репутация: 76
Re: Заземления в квартире / 06-05-2010 20:09
Надоели глупость и хамство, вот выдержка из ПУЭ

7.1.36.
Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего назначения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники)

7.1.68
Во всех помещениях необходимо присоединять открытые проводящие части светильников общего освещения и стационарных электроприемников (электрических плит, кипятильников, бытовых кондиционеров, электрополотенец и т. п.) к нулевому защитному проводнику [/i]

7.1.69
В помещениях зданий металлические корпуса однофазных переносных электроприборов и настольных средств оргтехники класса I по ГОСТ 12.2.007.0.-75 "ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности" должны присоединяться к защитным проводникам трехпроводной групповой линии (см. п. 7.1.36).
К защитным проводникам должны подсоединяться металлические каркасы перегородок, дверей и рам, используемых для прокладки кабелей.
Найти все сообщения
 
Цитировать
alexsandr Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда:
Сообщений: 1 506
Репутация: 323
Re: Заземления в квартире / 07-05-2010 00:48
dateline= писал(а):5. Элементарный правильный контур практически 100% гарантирующий результат даже при среднем грунте - метод треугольника - три штыря длинной 1,5 м на расстоянии друг от друга не менее длины штыря, обвязанные между собой сваркой.
Miguelshell
Какой лучше использовать диаметр штыря?
Можно поподробней насчёт их соеденения, и нужно ли сыпать соль и в каком количестве?

Заранее благодарю, Александр.
(Отредактировал 07-05-2010 в 00:54 alexsandr.)

Музыка образует середину между мыслью и явлением. (Генрих Гейне)
Найти все сообщения
 
Цитировать
rocket Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: сейчас Кременчуг
Сообщений: 439
Репутация: 52
Re: Заземления в квартире / 07-05-2010 13:40
(04-05-2010 19:06)Miguelshell link писал(а):Газовые трубы заземлены по умолчанию........
Это не совсем так. Заземлена только та часть трубы которая подходит к дому. Вся внутридомовая газовая разводка не заземлена. Она подключена к подводящей трубе через т.н. изолирующий фланец или муфту.

В лучшие годы число пи доходило до 4-х....
Найти все сообщения
 
Цитировать
Miguelshell Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Днепропетровск
Сообщений: 180
Репутация: 76
Re: Заземления в квартире / 07-05-2010 17:57
rocket
Я в газовом хозяйстве не понимаю ничего. Просто видел как некая городская служба, в виде тетки с прибором, проверяла сопротивление заземления газовой трубы во дворе 5-ти этажки. Изоляции это Happy0144. В любом случае газовую трубу для заземления использовать нельзя.

alexsandr
Вид контура зависит от удельного сопротивления грунта. Вкратце - лучшее что может быть для контура в порядке ухудшения:
Торф, чернозём, обычная земля, глина - получаются отличные контуры из 3 штырей длиной до 2-х метров.
Худшее - песок, известняк, каменистые грунты - периодическая заливка солевыми растворами, большое количество штырей - иногда десятки штук.

Электроды для контура могут быть произвольной формы (арматура, труба, шина, уголок). Чем толще будет электрод, тем дольше прослужит ваш контур. Я бы начал с 10 мм. арматуры. Бывают контуры поверхностные (верх забитой арматуры на уровне земли) и углубленные (верх арматуры на глубине 0,5-0,8 м.). Если не лень копать - лучше закопать на такую глубину - будет на несколько десятков процентов эффективнее. Затем соединяете (свариваете) верхние части этого контура арматурой или уголком схожего типа/сечения и выводите на уровень земли тот же кусок уголка.

Соль лучше не сыпать - ваш контур быстрее съест коррозия. Т.е. сделайте подобный контур, проверьте его лампочкой (фаза и земля на разные контакты цоколя) - лампочка должна гореть не хуже чем в сети с рабочим нулём. Если горит плохо делайте солевой раствор (соль должна хорошо растворится в воде - консистенция - по солонее) и заливайте. Через 3-5 дней проверяйте снова.
Нюанс: эксперимент с лампочкой лучше проводить в сухую, жаркую погоду. Контура и фазы при эксперименте - не касаться руками.

И последнее - никакой гарантии 100% результата нет. Как то вызывали на объект, проверить готовый контур - оказалось сопротивление - 56 Ом (норма до 4 Ом). Выполнен по всем требованиям, расчетам, с поправочными коэффициентами, с замерами удельного сопротивления. Пришлось в конце концов, строителям, забивать с десяток дополнительных штырей, углубляться еще на пару метров, поливать солью. Через две недели проверили - 6 Ом. Грунт - глина, песок. Бывает и такWink
Найти все сообщения
 
Цитировать
Vitali_t Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Козин
Сообщений: 1 255
Репутация: 21
Re: Заземления в квартире / 07-05-2010 18:23
В частном доме у меня контур заземления, проверяли - 5 ом, но близко грунтовые воды. Для многих устройств с трехпроводными (евровилками) наличе контура заземления практически обязательно. У них на входе блока питания стоят фильтрующие конденсаторы для удаления сетевых помех путем заземления на земляной провод (прошу прощения за тавтологию). В случае отсутствия земли эта схема становится дополнительным источником помех.
"Любой провод плюс нелинейность = детекторный приемник" - цитата из статьи последнего номера "АудиоМагазина".
Найти все сообщения
 
Цитировать
rocket Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: сейчас Кременчуг
Сообщений: 439
Репутация: 52
Re: Заземления в квартире / 07-05-2010 19:20
dateline= писал(а):В любом случае газовую трубу для заземления использовать нельзя.
Совершенно верно!!! Happy0144

В лучшие годы число пи доходило до 4-х....
Найти все сообщения
 
Цитировать
Farol Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 2 656
Репутация: 293
Re: Заземления в квартире / 07-05-2010 20:52
Газовые трубы перед укладкой в землю ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО ИЗОЛИРУЮТСЯ от контакта с ней специальной изоляцией .
Найти все сообщения
 
Цитировать
vt900 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: UA
Сообщений: 884
Репутация: 227
Re: Заземления в квартире / 07-05-2010 20:57
(05-05-2010 19:38)K.K.K link писал(а):Я далеко не электрик и все это для меня темный лес.
Хотелось бы получить более простой ответ без высших материй.
Возможно это сделать или нет?
И если возможно то как правильно?
8 этаж девяти этажного дома.Дом кирпичный.Плиты газовые.
До реки 200м. Улыбка
Интересует именно заземление! Улыбка
В Вашем положении, если есть возможность, разместить контур заземления в подвале под домом, грунт там круглый год сырой, соответственно и эффективность контура будет выше. Не мало важную роль играют колличество, длинна и деаметр штырей. Если длинна штырей 1,5м, достаточно четырех штук. В качестве штырей можно использовать: прут диаметром 16 мм, арматуру, трубы 3/4 дюйма или 1 дюйм. В подвале, если потолок низко, будет тяжело забивать штыри. Надо предварительно буром пробурить ямки сантиметров 80. Желательно контур сваркой поварить, но если нет такой возможности-выход есть простой. При заготовки штырей приварите к каждому штырю болт М8-М10, на расстоянии 10см от конца штыря, что бы при забивке не повредить болт. Эту работу можно сделать на стационарной сварке. Расстояние между штырями соответствует длинне штыря. Размещение штырей имеет маловажную роль, т.е. можно расположить в одну линию, квадратом или как вам будет удобней. Штыри ни в коем случае не должны быть окрашены! Забив штыри в грунт, нужно прорыть между штырями траншейку на глубину привареных болтов к штырям, для прокладки провода. Провод для соединения штырей и подвода в квартиру, желательно должен быть цельный не менее 4кв.мм. Толще-лучше. Перед подключением жилы к штырям тщательно зачистите место контакта, провод (забыл написать медь) зажимать между шайбами, а пеоед тем как подсоединять провод, зачищенные места обильно смазать салидолом,а потом всё хорошо обжать. Салидол препятствует доступа кислорода к контакту и тем предохраняет от окисления. Дальше провод ведёте через вентиляционное окно наружу и по стене к окну своей квартиры. Если в подвале нет возможности сделать, тогда возле дома. Только перед тем как забивать штыри Вы должны на 100 % знать, что в даном месте в земле не проходят кабели связи, электропитания. Вот в кратце и вся работа которую надо сделать при монтаже контура заземления. Как говорят: Глаза страшат а руки делают. Biggrin Вот и всё. Если что не ясно я отвечу. Успехов.
(Отредактировал 07-05-2010 в 21:05 vt900.)

"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Найти все сообщения
 
Цитировать
alexsandr Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда:
Сообщений: 1 506
Репутация: 323
Re: Заземления в квартире / 08-05-2010 02:50
Miguelshell и vt900,
Спасибо за исчерпывающие ответы!
и +1 Happy0144

Музыка образует середину между мыслью и явлением. (Генрих Гейне)
Найти все сообщения
 
Цитировать
K.K.K Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Николаев
Сообщений: 658
Репутация: 475
Re: Заземления в квартире / 08-05-2010 11:26
Вроде разобрались!!! Happy0144
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!!! Улыбка

Там, где нет места словам, там начинается музыка.
Найти все сообщения
 
Цитировать
Zera Не на форуме
Пользователь
*

Откуда:
Сообщений: 5
Репутация: 0
Re: Заземления в квартире / 30-08-2010 00:28
Здравствуйте, понимаю, что тема исчерпана, но прочитав сообщения начал сомневаться в ЗАНУЛЕНИИ!
Дело в том, что при ремонте поменял проводку на трехжильную и провод вот розеток со спокойной душой занулил на эл. щиток!!!

После прочтенного вижу ошибку и спать спокойно не буду.