Фильтр постоянного напряжения в сети
|
Автор |
Сообщение |
Eugene.
Ветеран
Откуда: Odessa
Сообщений: 3 726
Репутация: 332
|
RE: Фильтр постоянного напряжения в сети / 29-01-2021 12:28
(29-01-2021 10:37)Pol писал(а): Уважаемые, а может кто-то простым языком объяснить связь перекоса фаз с постоянкой (тут же о ней речь)? Напряжение по фазам прыгает - эт понятно, а постоянка где зарождается? Так как импеданс сети не равен нулю, то при подключении мощного потребителя потребляющего энергию не симметрично (один полупериод меньше, другой больше) – возникает асимметрия полуволн. Если напряжение такой формы разложить в ряд Фурье – то появится нулевой член, эквивалентный наличию постоянной составляющей. В масштабах всей сети, все это усредняется, а в квартире, например, где типовое значение сопротивления сети 0.5-0.6 Ома, включение фена (пример VNV73), может дать величину этого члена порядка 1 вольта.
Перекос фаз при линейных или симметричных нагрузках – никакого отношения к «постоянной» составляющей не имеет, может дать повышенное напряжение. И возникает по той же причине – конечное сопротивление сети при не равномерной загрузке фаз.
К чему это может привести для трансформатора наличие асимметрии или повышенное напряжение – к небольшому сдвигу петли намагничивания, и (или) не симметричному (симметричному) заходу на колено петли.
Слышим мы (гудение) эффект магнитострикции. Величина магнитострикции зависит от кучи факторов – величины индукции в сердечнике, характеристик петли намагничивания, химического состава стали, наличия нечетных гармоник, и от габаритов трансформатора.
Бороться с этим, в общем-то локальным явлением, можно разными способами – но в любом случае это повышает стоимость и снижает КПД трансформатора.
С уважением.
P.S. Все эти разговоры о перекосах имеют своим истоком некоторое недопонимание процессов в трехфазных сетях с глухозаземленной нейтралью. Дело в том, что асимметрия в одной фазе, аукается и другим за счет возникновения токов нулевой последовательности в общем проводе. Аналогичное явления и с третьими гармониками, которые в нулевом проводе суммируются.
Тему вообще понесло не туда, потому что все эти объяснения – правильные, не правильные, ровным счетом ни чего у потребителя не меняют.
У вас есть два провода в которых возможен такой эффект, и из этого надо исходить. При расчете и заказе трансформатора - делать запас по индукции с оглядкой на тип стали, если готовое изделие - городить фильтры, в которых неизбежно потеряется часть энергии.
|
|
|
|
VNV73
Ветеран
Откуда: откуда и все
Сообщений: 14 088
Репутация: 630
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
aslan
Старожил
Откуда: Умань
Сообщений: 1 158
Репутация: 54
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
roger kaizer
Учу Правила
Откуда: хацапетовка
Сообщений: 168
|
RE: Фильтр постоянного напряжения в сети / 29-01-2021 15:39
(29-01-2021 14:04)VladimirNB писал(а): Вы не ввели в эмулятор все компоненты цепи. Начиная с трехфазного трансформатора подстанции, далее фазные линии, нейтраль с большим количеством заземлений, и с разностью потенциалов между отдельными точками заземления, при этом нужно учесть все реактивные составляющие, и еще много чего.
А то что сделали вы, просто бесплатная игрушка. Но если она вас утешает, то можете верить и радоваться. Только к Истине это не приближает совсем. Будь ласка , введіть всі компоненти які вважаєте за потрібне і розкажіть свою версію Істини , і бажанно без використання з вашої сторони лексичних одиниць на кшталт , я вам намекнул , а ви самі подумайте , тобто розказуєте все , що знаєте ! Беріть приклад з Євгена !
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
adsh
Ветеран
Откуда: Киев
Сообщений: 3 465
Репутация: 231
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
saltman
Ветеран
Откуда: Львов
Сообщений: 743
Репутация: 85
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Пользователи просматривают эту тему: 18 Гость(ей)
|
|