(28-01-2014 16:42)Radioliubovnik писал(а): Но почему Вы считаете два контура заземления включенными последовательно?
В таком варианте я с Вами полностью согласен. Сопротивление кабельных линий от подстанций до щитовых в домах не более 1 Ома в реале, а по нормам и того меньше. Ток к.з. будет стремиться к бесконечности. Отсечет любой автомат, если конечно абонент не установил автомат с предельным током к.з. 10 кА.
Себе я установил на входе в квартиру два автомата АВВ 32 А - выбивают оба даже, когда сгорает обычная лампа накаливания 40Вт., проверено неоднократно. Почему два: предусмотрел возможность запитки квартиры от преобразователя или генератора, для чего провел линию на балкон.
(28-01-2014 17:08)JRA7 писал(а): Питання до форуму : як треба закопати два контури по 4 ома , щоб вийшло 8 ом ?
У подстанции свое заземление, а у абонента свое. Суммарное сопритивление заземлителей, кабельной (воздушной) линии, плюс сюда можно учесть и сопротивление вторичной обмотки транса на подстанции (но оно вообще мизерно) берется ТОЛЬКО в расчет при вычислении тока к.з.