RE: APC Smart-UPS 1000VA USB / 10-05-2016 10:16
Многие думают, что заменив аккумуляторы в смарте всё будет работать как раньше. Но забывают его откалибровать. вот краткая инструкция:
.txt  Калибровка ups фирмы APC.txt (Размер: 4.75 Кб / Загрузок: 9)
(Опыт обслуживания APC Smart UPS от 1000 до 3000 ВА более 10лет) В качестве нагрузки для калибровки удобно использовать электро печку с регулятором, у меня 250-450-700Вт.
(Отредактировал 10-05-2016 в 10:19 kvk.)

"Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Radioliubovnik


Сообщения в этой теме
APC Smart-UPS 1000VA USB - Dimon1981 - 13-10-2014, 12:01
RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - Kozak - 13-10-2014, 14:09
RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - Kozak - 14-10-2014, 10:38
RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - vtc - 09-05-2016, 20:37
RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - Kozak - 14-10-2014, 10:50
RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - Kozak - 14-10-2014, 21:05
RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - kvk - 10-05-2016 10:16
RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - kvk - 10-05-2016, 11:39
RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - kvk - 10-05-2016, 15:26
RE: APC Smart-UPS 1000VA USB - adsh - 17-07-2016, 22:53